Форматирование ячеек вывода цифр.

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Форматирование ячеек вывода цифр.

Сообщение arv_1976 » 19 ноя 2015, 07:53

Как в EasyBuilder организовать вывод числа переменной длины.
Поясню в чем вопрос:
Необходимо вывести число в диапазоне от 0,00 до 100,00. Задаю формат вывода три до запятой, две после.
Но если выводимое число содержит один знак до запятой то выводимое значение будет 00Х,хх
Хотелось бы чтобы этих нулей до числа не было, можно это как-то организовать?
arv_1976
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 09:06

Re: Форматирование ячеек вывода цифр.

Сообщение uni » 19 ноя 2015, 08:32

В свойствах компонента есть вкладка Шрифт. Там есть свойство Выравнивание. Замените Лидирующие нули на Вправо. (см руководство 13.9. Numeric)
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 14 май 2015, 14:39
Откуда: Екатеринбург

Re: Форматирование ячеек вывода цифр.

Сообщение arv_1976 » 19 ноя 2015, 09:56

Спасибо, помогло
arv_1976
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 09:06


Вернуться в Weintek