Тестирование COM портов панели

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Тестирование COM портов панели

Сообщение den_po » 11 мар 2016, 11:19

Предлагаю проекты для тестирования ком-портов панели.

test_rs485
Проверка двух портов RS485. Не подходит для панелей, в которых лишь один RS485. После загрузки проекта в панель необходимо соединить два ком-порта панели. Пример:
MT8050i
1 (COM1 Data-) -- 7 (COM3 Data-)
2 (COM1 Data+) -- 8 (COM3 Data-)
Если связь есть, на экране будут отображаться меняющиеся значения.
После смены модели панели в проекте стоит перепроверить, что в списке устройств оба устройства настроены на RS485 и выбраны одинаковые параметры связи (скорость, битность, чётность).

test_rs232
Проверка порта RS232. У проверяемого порта нужно замкнуть RX и TX. Если связь есть, значения "туда" и "сюда" будут совпадать.

test_rs232_3ports
То же, что и test_rs232, но отображаются данные сразу для трёх ком-портов.
Вложения
test_rs485.zip
(17.96 КБ) Скачиваний: 833
test_rs232_3ports.zip
(6.07 КБ) Скачиваний: 841
test_rs232.zip
(5.62 КБ) Скачиваний: 866
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции