График расхода ГВС и ХВС

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: График расхода ГВС и ХВС

Сообщение vnloginov » 07 ноя 2016, 16:44

den_po писал(а):Минуту - это от предыдущей до текущей?
Выборку данных добавили?
Графическую выборку на экран поместили?
Что работает не так, как ожидается?



Поскольку я может не правильно выразился, то напишу так, хотелось бы видеть в виде графика расход воды, что бы например можно было в любой момент глянуть когда был расход и в каком обьеме... т.е. например увидеть что в 18-23 произошел скачек и потратилось скажем 45лит, и я пойму, ага в это время работала стиралка. Или например при приме душа, сколько воды ушло...

Выборку делал: контакт счетчика заведен в вход Х0, данные сохраняет в D410. Выборку сделал так (фото)
Изображение
графическую выборку разместил... но не понял как там что надо сделать....
Изображение
vnloginov
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 20:06

Re: График расхода ГВС и ХВС

Сообщение vnloginov » 08 ноя 2016, 11:02

den_po писал(а):Минуту - это от предыдущей до текущей?
Выборку данных добавили?
Графическую выборку на экран поместили?
Что работает не так, как ожидается?


в графической выборке, на панели, естественно ничего не отображает... время смещается а данных нет.
vnloginov
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 20:06

Re: График расхода ГВС и ХВС

Сообщение den_po » 09 ноя 2016, 12:36

Попробуйте демо-проекты, в поиске тут введите "trend".

Если данных нет, скорей всего либо каналы отключены (вкладка "канал"), либо неправильно выставлены пределы значений (на той же вкладке, параметры доступны только при включении сетки на вкладке "журнал"). Если нужно показывать накопленные данные, включите в графической выборке режим журнала.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: График расхода ГВС и ХВС

Сообщение vnloginov » 11 ноя 2016, 01:10

den_po писал(а):Попробуйте демо-проекты, в поиске тут введите "trend".

Если данных нет, скорей всего либо каналы отключены (вкладка "канал"), либо неправильно выставлены пределы значений (на той же вкладке, параметры доступны только при включении сетки на вкладке "журнал"). Если нужно показывать накопленные данные, включите в графической выборке режим журнала.



давайте с начала))) ато не получается все ни как.

делаю выборку:

Изображение

первое что не нравится, данные с какой то периодичностью пропадают.

X0 - это вход геркона с счетчика ХВС
D410 - подсчитанные импульсы.

Изображение
vnloginov
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 20:06

Re: График расхода ГВС и ХВС

Сообщение den_po » 11 ноя 2016, 11:14

Как вы проверяете, что они пропадают?
У вас ведь табличные выборки работали? Значит и графические точно так же должны показывать те же самые данные, только в виде графика. А если не показывают - значит в настройках объекта что-то напутано. Я выше сказал, на что обратить внимание.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: График расхода ГВС и ХВС

Сообщение xenonci » 12 ноя 2016, 15:15

Во первых - вы записываете в D410 не расход (л/час) , а общее количество литров прошедшее через счетчик (какова у вас цена импульса с геркона?)
Соответственно - нет импульсов с геркона - количество литров со временем не изменяется.
Лучше сделать выборку по времени (доп. каждые 10 секунд) а не по триггеру Х0 - тогда вы будете видеть подъем на графической выборке - соответствующий количеству израсходованной воды в определенные часы (по оси Х).
Желательно сбрасывать суточный расход в ячейке 410 - чтобы понимать какой масштаб выбрать для оси У (литры), а накапливать месячный расход в другой ячейке - допустим 420
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: График расхода ГВС и ХВС

Сообщение xenonci » 12 ноя 2016, 15:36

Да и зачем вы ввели таймер в программе подсчета импульсов - вы ведь можете пропустить импульсы при большом расходе воды (или это от дребезга контактов? - тогда уставка великовата, если я не ошибаюсь 15*100мсек = 1500мсек =1.5 секунды)
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: График расхода ГВС и ХВС

Сообщение vnloginov » 16 ноя 2016, 01:29

xenonci писал(а):Да и зачем вы ввели таймер в программе подсчета импульсов - вы ведь можете пропустить импульсы при большом расходе воды (или это от дребезга контактов? - тогда уставка великовата, если я не ошибаюсь 15*100мсек = 1500мсек =1.5 секунды)


таймер, да, от дребезга. Без него бывало импульс несколько раз мог проскочить. 1.5 сек по опыту самое оптимальное, т.к. при моем давлении воды ограниченное регулятором давления в 6 бар, при полностью открытом кране литр быстрее 1.5 сек не наберет)))) импульс сохраняется некоторое время, т.е. 1л = 1000мл, импульс в положении НЗ в промежутке 200-600мл, НО 600-0 и 0-200. так устроен геркон в счетчике воды. Если есть идеи по лучшей реализации, готов выслушать и попробовать.
vnloginov
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 20:06

Re: График расхода ГВС и ХВС

Сообщение vnloginov » 16 ноя 2016, 01:31

den_po писал(а):Как вы проверяете, что они пропадают?
У вас ведь табличные выборки работали? Значит и графические точно так же должны показывать те же самые данные, только в виде графика. А если не показывают - значит в настройках объекта что-то напутано. Я выше сказал, на что обратить внимание.


например, месячная выборка у меня сохраняется каждые 15е числа месяца, и ее в таблице я вижу 5-6 дней, потом она пропадает.
суточные выборки тоже 5-6 дней.
vnloginov
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 20:06

Re: График расхода ГВС и ХВС

Сообщение vnloginov » 16 ноя 2016, 01:37

xenonci писал(а):Во первых - вы записываете в D410 не расход (л/час) , а общее количество литров прошедшее через счетчик (какова у вас цена импульса с геркона?)
Соответственно - нет импульсов с геркона - количество литров со временем не изменяется.
Лучше сделать выборку по времени (доп. каждые 10 секунд) а не по триггеру Х0 - тогда вы будете видеть подъем на графической выборке - соответствующий количеству израсходованной воды в определенные часы (по оси Х).
Желательно сбрасывать суточный расход в ячейке 410 - чтобы понимать какой масштаб выбрать для оси У (литры), а накапливать месячный расход в другой ячейке - допустим 420


1 импульс = 1 литр.

попробую сделать как вы написали... хотя не припоминаю по поводу времени...есть ли там такое...
vnloginov
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 20:06

Пред.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17