Sergihno » 12 апр 2017, 12:11
Добрый день!
Будет ли работать панелька MT8150XE при подключении параллельно на 2 сети:
1) Ethernet (Profinet) с S7-400
2) RS-485 (Modbus RTU) с другим контроллером ?
Будет ли заметно замедление в работе при 2х сетях?
-
Sergihno
-
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:38
xenonci » 12 апр 2017, 14:06
Добрый день
Не знаю насчет MT8150XE, но mTV100 работает на 2 сети : Ethernet на несколько Siemens CPU 300 и MPI на COM2 с CPU312. Скорость опроса может упасть если несколько контроллеров в сети - лучше опрашивать макросом, а не напрямую экранными элементами.
-