несколько modbus устройств

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

несколько modbus устройств

Сообщение vnloginov » 14 сен 2017, 19:01

Доброго дня!

Помогите разобраться)

EasyBuilder8000.
создано устройство Modbus RTU, параметры подключения и т.д. все настроено. На порту 1 устройство с адресом 1. Выбрал номер устройства 1 и все работает, данные читаются и отправляются. Теперь на порт добавилось еще одно устройство, под номером 2. Ставлю галочку напротив "Использовать выражение в качестве номера станции" и ступор.... не могу понять как дальше то....

создал числовой обьект, адрес чтения, выбрал ПЛК который modbusRTU, адрес 4х, VAR2#1 (читать/писать во 2й ПЛК по адресу 4х1) компилятор пишет ошибка....

Научите плиз)))
vnloginov
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 20:06

Re: несколько modbus устройств

Сообщение vnloginov » 14 сен 2017, 20:20

разобрался.

адрес устройства указывается перед адресом обращения через #

без включения "Использовать выражение в качестве номера станции"
vnloginov
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 20:06