Михалыч » 09 мар 2019, 14:22
Перед каждым импортом из TIA, для надежности следует выполнить полный ребилд софта проекта: в дереве проекта для PLC или для группы Programm выполнить Compile | Software Rebuild All.
А вообще, мне такая реализация функционала Weintek по импорту из TIA не нравится. Если понадобится привязать к панели теги из другого проекта а там название ПЛК будет другое - то EasyBuilder не обновит теги в проекте панели. И откатить импорт, как я понимаю, уже невозможно. Я как-то задавал на официальном сапорте Weintek такой вопрос, ответили - создавайте новый проект. Вот так!
Поэтому, я поступаю так. В основном рабочем проекте панели импорт из TIA не выполняю, а импортирую теги из документа Excel (целиком или копирую из него нужные теги в отдельный документ). А вот в документ Excel теги экспортирую уже из дополнительного, так сказать "экспортного" проекта панели, который служит только для импорта из TIA. Хотя, прогресс не стоит на месте, может эти пляски с бубном уже и лишнее.