Сквозное подключение контроллера Schneider М251

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Сквозное подключение контроллера Schneider М251

Сообщение mik » 11 мар 2020, 22:34

Здравствуйте.
Панели Weintek позволяют "сквозное" подключение контроллера через Ethernet.
Ранее я использовал контроллеры Wago 750-881 и PFC200, и с ними данная функция работала без проблем.

Сейчас использую контроллер Schneider M251. У него два интерфейса Ethernet: один для связи с устройствами, второй - для связи с "внешним миром". Например, с компьютером для программирования и мониторинга. Программируется контроллер М251 с помощью EcoStruxureMachineExpert (ESME). Это слегка переделанный Codesys V3.
У контроллера М251 есть веб-интерфейс, который доступен через браузер.

Я использую панель cMT-FHD. У нее два Ethernet-порта. К одному порту подключаем контроллер М251, к другому порту - компьютер.
Если создать сквозное подключение компьютера к контроллеру через панель, то происходит следующее:

    Браузер на компьютере видит контроллер;
    ESME на компьютере не видит контроллер.

Что надо сделать, чтобы ESME видел контроллер при сквозном подключении через панель Weintek?
mik
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 10:55

Re: Сквозное подключение контроллера Schneider М251

Сообщение mik » 29 мар 2020, 17:24

Победил.
Таки удалось создать сквозное подключение контроллера M251 через панель Weintek.
Контроллеры Schneider могут программироваться с помощью SoMachine (SM) и с помощью EcoStruxureMachineExpert (ESME). И то, идругое есть по сути Codesys 3. Но ESME позиционируется как новое ПО на замену SM. Кроме того, есть довольно важные различия:
    SM позволяет программировать только один узел сети, т. е. только один контроллер с модулями в/в. ESME позволяет создать проект, в котором несколько узлов сети, т. е. контроллер и несколько каплеров со своими модулями в/в.
    ESME платный. SM тоже как бы платный, но не настолько.
Если использовать SM, то сквозное подключение контроллера через панель Weintek происходит легко и просто. Достаточно в EasyAccess указать IP-адрес контроллера в качестве сквозного адреса.
При использовании ESME картина радикально меняется. Нужно немного с бубном, а именно:
    Изменить имя контроллера на более короткое, чем по умолчанию (с этим пунктом не вполне уверен, но не помешает).
    В Gateway Management Console на вкладке Static Remote Connection создать соединение с IP-адресом контроллера.
    В ESME на вкладке Communication Setting выбрать Connection Mode: Nodename.
Всё. Этого хватило, чтобы ESME подключился к контроллеру сквозь панель Weintek.
mik
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 10:55


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20

cron