Добрый день.
Столкнулся с проблемой отображения графика журнала.
Панель weintek MT8121XE(Версия ОС 25032019)
ПО EasyBuilderPro V6.02.01.001 Build 2016.12.06.
Суть проблемы: График журнала в реальном времени(тип графика) отображает полные сутки, то есть 86400 выборок(интервал выборки 1 сек, длина данных 44 слова для 1-й выборки), а в архив/журнале(тип графика), отображает от 00:00:00 до 18:47:48, то есть сумма отображаемых выборок равна 67668.
Файлы(формат *.dtl) с данными хранится на SD-Card и файлы полные(то есть в файле 86400 выборок), конвертируются EasyBuilderPro в excel.
Если интервал выборки поменять с 1 сек. на 2 сек., тогда в архиве/журнале(тип графика) видны полные сутки(00:00:00-23:59:58).
При пересмотре и сравнении панелей такой же дефект был обнаружен на weintek MT8121XE(Версия ОС 15102018, Версия ОС 25082018, Версия ОС 03052016) - то есть на всех MT8121XE, что были в наличии, версия EasyBuilderPro указана выше..
Помогите понять в чем причина, не полного отображения данных в архиве...
___________________________________________________________________
вы когда картинки прикрепляете смотрите, что они не вставились ?
на том хостинге есть раздел кодов для вставки