Пользователь без пароля

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Пользователь без пароля

Сообщение Andrei » 29 ноя 2021, 00:19

Здравствуйте. Панель cMT3162X.
Как без макроса сделать:
1) в Системные настройки -> Безопасность создаем двух пользователей User1 и User2. Для User1 пароль не нужен, для User2 - нужен.
Если просто оставить окно задания пароля пустым, то ругается "пароль не может быть пустым".
Где то на форуме видел, что если ввести пароль 0000, то пароль не надо вводит. Все равно надо вводить 0000.

2) Будет ли при перезагрузке панели, автоматически устанавливаться первый пользователь из списка. Если нет, то как сделать?
Andrei
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 13:10

Re: Пользователь без пароля

Сообщение ArtemPM » 30 ноя 2021, 06:46

1) А зачем вам пользователь без пароля?
2) Попробуйте макросами. Но зачем?
ArtemPM
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: Пользователь без пароля

Сообщение Andrei » 30 ноя 2021, 15:20

Хотел сделать следующее.
Есть пользователь "оператор" с обычным уровнем доступа, есть пользователь "наладчик" с расширенным доступом.
Для входа "наладчик" вводим пароль, но при выходе, если нажать на LogOut (окно 70), в Name так и остаётся "наладчик" и в объекте "выпадающий список", который
привязан к "аккаунт пользователя" тоже остается "наладчик".
Получается , что вроде как стоит "наладчик", а прав доступа нет.
Тогда можно было бы при выходе из "наладчик" не использовать LogOut, а выбрать в Name "оператор" и нажать LogIn, без ввода пароля (но система требует ввод пароля), тем самым мы бы получили в "выпадающем списке" пользователя "оператор" с ограниченным доступом.

Но придется либо через макрос, либо "выпадающий список" привязывать к "предопределенный" источник данных и в нем повторно создавать пользователей.
Andrei
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 13:10

Re: Пользователь без пароля

Сообщение ArtemPM » 30 ноя 2021, 16:29

Я до сих пор не понимаю что вы хотите добиться. Почему бы вам просто не завести одного пользователя "Наладчик" у которого будут расширенные права и всё? Все остальные будут работать без всяких регистраций с ограниченными правами.
Если вам нужно показать под кем мы сейчас работаем, то сделайте битовый индикатор и привяжите его к биту LW_bit 922200. В состоянии 0 выводите "Вы вошли как оператор", при 1 - "Вы вошли как наладчик"
ArtemPM
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5