Работа с 64-bit словом
Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК
Модераторы: kiv, 8bit, VanMo
Yuri_SPT » 03 янв 2022, 23:23
Стоит задача перенести 64-bit число из электрического счетчика в LW память панели. Эта задача решаема. Но число надо умножить на коэффициент 0.00001.
Для решения надо использовать макрос. Только вот промежуточные переменные ограничены 32-bit. Я не знаю как выполнить операцию без конвертации 64-bit к 32-bit и дальнейшего умножения.
Есть ли иное решения. Без конвертации?
-
Yuri_SPT
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 дек 2021, 19:33
8bit » 11 янв 2022, 12:29
для отображения вам можно просто в объект Числовой (Numeric) выбрать формат числа Unsigned 64 bit и указать количество знаков справа от запятой - 5
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
-
8bit
-
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07
Вернуться в Weintek
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15