Перезапуск HMI макросом

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Перезапуск HMI макросом

Сообщение Oleg_K » 14 июл 2022, 11:51

Добрый день.

Как выполнить перезапуск панели макросом ?

В инструкции указано:
Изображение

Так не работает:

Код: Выделить всё
bool reboot = true
SetData(reboot, "Local HMI", LB, 9048, 1)
SetData(reboot, "Local HMI", LB, 9047, 1)

Аватара пользователя
Oleg_K
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 12:27

Re: Перезапуск HMI макросом

Сообщение Oleg_K » 14 июл 2022, 17:04

Вот так работает.

Изображение
Аватара пользователя
Oleg_K
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 12:27

Re: Перезапуск HMI макросом

Сообщение 8bit » 14 июл 2022, 17:19

вот так работает:

Код: Выделить всё

macro_command main()

bool tag1 = true

SetData(tag1, "Local HMI", LB, 9048, 1)
SetData(tag1, "Local HMI", LB, 9047, 1)


end macro_command



макрос вызвал функциональной кнопкой в окне ....