Не стабильное подключение с ПЛК

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Не стабильное подключение с ПЛК

Сообщение pinguin007 » 04 авг 2022, 08:58

Здраствуйте!
При изменение адреса устройства 4(через макрос), связь начинает пропадать(примерно раз в 100мс). Это видно в диагностике: В строке Состояние моргает "Соединён" и "Разъединён".
Также во вкладке Пакеты - ошибка Адрес Conversion Результат Failure.
Как избавиться от этой проблемы ?
pinguin007
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 09:54

Re: Не стабильное подключение с ПЛК

Сообщение 8bit » 04 авг 2022, 10:14

1) какая модель панели ?
2) какая версия EasyBuilder Pro ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1179
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Не стабильное подключение с ПЛК

Сообщение pinguin007 » 05 авг 2022, 11:30

1)cmt3092X

2)06.07.02.235
pinguin007
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 09:54

Re: Не стабильное подключение с ПЛК

Сообщение pinguin007 » 05 авг 2022, 11:38

Нашел проблему: Видимо когда я мигрировал проект на модели cmt, у одного тэга включилось преобразование.
pinguin007
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 09:54


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6