cMT-CTRL01 чтение данных с Овен ТРМ 10

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

cMT-CTRL01 чтение данных с Овен ТРМ 10

Сообщение vinatim » 27 фев 2024, 05:13

Здравствуйте. Имеется cMT-CTRL01 и ТРМ 10 от Овна. Ни как не получается прочитать температуру на входе, данные в формате Float32. По rs-485 принимаю на modbus server, потом передаю в codesys. Перепробовал уже почти все возможные варианты. Менял тип устройства Modbus на Zero Modbus, крутил перестановкой байтов, менял тип переменных, менял регистры чтения, перечитал кучу форумов. Хоть об стенку горохом, ерунда приходит. ОРС Овен читает нормально. Не получается прочитать именно этот параметр, все остальные читаются нормально. Подключал модуль ввода МВ110, тоже отлично читаются все аналоговые входа. Может у кого то была подобная загвоздка, прошу подсказать, куда копать.
vinatim
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 07 янв 2023, 07:01

Re: cMT-CTRL01 чтение данных с Овен ТРМ 10

Сообщение vinatim » 13 мар 2024, 08:32

Раз так никто и не смог мне ответить, отвечу сам.
Чтоб не заниматься писаниной программ, скачал с сайта овен библиотеку OwenCommunication_v3.5.11.7 и добавил в проект.
Из нее взял функциональный блок WORD2_TO_REAL (FUN).
Теперь все работает как надо )