Re: MODBUS и CRC

Сообщение Andreyn01 » 06 июл 2024, 13:07

Изображение
лог из ПЛК
Andreyn01
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 июл 2024, 13:36

Re: MODBUS и CRC

Сообщение dimensy » 06 июл 2024, 15:07

Andreyn01 писал(а):Скачал с сайта weintek firmware: cMT+CODESYS Firmware (HMI) версии 20240507, у моей панели 20221117. CODESYS обновился, а операционная система панели нет, написала что какие-то проблемы с образом. Образ скачал ещё раз и всё равно не обновляется.
После обновления кодэсис в панели в самой среде кодэсис изменился статус в диагностике слейвов - до обновления был статус: CONNECTING и сбросить его кнопкой ackn было нельзя, а теперь там статус: SOCKET_ERROR и код ошибки: TCP COMMUNICATION ERROR, который сбрасывается и связь работает до перезагрузки. В логах ПЛК: Failed to create a receive socket.

А cMT+CODESYS Package (PC) у вас версии 1.5.3.470?
dimensy
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 17:54

Re: MODBUS и CRC

Сообщение Andreyn01 » 06 июл 2024, 16:56

[/quote]
А cMT+CODESYS Package (PC) у вас версии 1.5.3.470?[/quote]

Ввиду моей временной некомпетентности не смог найти в установленных программах где это проверить. Ткните пальцем, куда смотреть :)
Andreyn01
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 июл 2024, 13:36

Re: MODBUS и CRC

Сообщение Andreyn01 » 06 июл 2024, 17:13

В принципе с помощью костылей я связь наладил.
Изображение

Интересно, конечно, что мешает ей (связи) самой запуститься без дополнительного шаманства.
Andreyn01
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 июл 2024, 13:36

Re: MODBUS и CRC

Сообщение dimensy » 06 июл 2024, 18:03

Andreyn01 писал(а):
Ввиду моей временной некомпетентности не смог найти в установленных программах где это проверить. Ткните пальцем, куда смотреть :)


Инструменты - Менеджер пакетов
Изображение
dimensy
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 17:54

Re: MODBUS и CRC

Сообщение Andreyn01 » 07 июл 2024, 11:35

В моей версии этого пункта нет, но через CODESYS Installer обновил данный пакет до последней версии, так-же вчера обновился EasyBuilder.
CODESYS - V3.5 SP18 Patch 4 + (64-bit)
EasyBuilder Pro - 6.09.02.310 Buil 2024.06.18
Weintek CODESYS and Remote IO - 1.5.3.470

Костыли пока отложил, вроде стенд работает. Периодически на шине наблюдаются фризы по 0,5 -1 сек. что тоже не нравится. Ладно, пока буду писать проект может ещё какие-то обновления появятся и всё заработает без сбоев.
Andreyn01
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 июл 2024, 13:36

Re: MODBUS и CRC

Сообщение dimensy » 07 июл 2024, 12:27

Andreyn01 писал(а):В моей версии этого пункта нет, но через CODESYS Installer обновил данный пакет до последней версии, так-же вчера обновился EasyBuilder.
CODESYS - V3.5 SP18 Patch 4 + (64-bit)
EasyBuilder Pro - 6.09.02.310 Buil 2024.06.18
Weintek CODESYS and Remote IO - 1.5.3.470

Костыли пока отложил, вроде стенд работает. Периодически на шине наблюдаются фризы по 0,5 -1 сек. что тоже не нравится. Ладно, пока буду писать проект может ещё какие-то обновления появятся и всё заработает без сбоев.

Откуда вы Codesys скачали? Для панельки лучше с сайта weintek качать
Да и билдер у вас какой-то странный - на сайте 6.09.02.315 от 2024.06.21
dimensy
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 17:54

Re: MODBUS и CRC

Сообщение Andreyn01 » 08 июл 2024, 13:41

CODESYS скачал с сайта кодэсиса, а билдер сам предложил обновиться... я не сопротивлялся.