Добрый день. есть код на питоне , который считывает по modbus c газоанализатора СТГ3 , текущую концентрацию и пороги. Теперь я подключил на прямую к входу modbus панели, газоанализатор , помогите с макросом для считывания регистров. Нашел пример , но не совсем понимаю
- Код: Выделить всё
from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as ModbusClient
import time
# Параметры подключения
PORT = 'COM17'
BAUDRATE = 9600
client = ModbusClient(
method='rtu',
port=PORT,
baudrate=BAUDRATE,
stopbits=1,
parity='N',
timeout=1
)
def read_modbus_data(client, unit_id, address, count):
if not client.connect():
print("Не удалось подключиться к Modbus серверу")
return None
result = client.read_holding_registers(address, count, unit=unit_id)
client.close()
if result.isError():
print("Ошибка чтения данных: ", result)
return None
return result.registers
def format_value_with_comma(hex_value, comma_position):
value_str = f"{hex_value:08X}"
integer_part = value_str[2:-comma_position] if comma_position < len(value_str) else '0'
decimal_part = value_str[-comma_position:] if comma_position > 0 else '0'
formatted_value = f"{integer_part},{decimal_part}".lstrip('0') or '0'
return f"{formatted_value[:formatted_value.index(',') + 3]}" if ',' in formatted_value else formatted_value
def display_registers(registers):
if len(registers) < 2:
print("Недостаточно данных для отображения")
return
combined_hex = (registers[0] << 16) | registers[1]
comma_position = (registers[0] >> 8) & 0xFF
formatted_value = format_value_with_comma(combined_hex, comma_position)
print(f"Значение: {formatted_value}")
def display_concentration(registers):
if len(registers) < 2:
print("Недостаточно данных для отображения концентрации")
return
byte1 = (registers[0] >> 8) & 0xFF
byte2 = registers[0] & 0xFF
byte3 = (registers[1] >> 8) & 0xFF
byte4 = registers[1] & 0xFF
sign_bit = (byte1 >> 7) & 0x01
comma_position = byte1 & 0x07
sign = '-' if sign_bit else '+'
integer_part = byte2 * 10000 + byte3 * 10 + (byte4 >> 4)
decimal_part = (byte4 & 0x0F) * 100
value = integer_part + decimal_part / 10000
value = -value if sign_bit else value
value /= 10 ** comma_position
value = round(value, 2)
print(f"Значение концентрации: {value:.2f}")
def main():
unit_id = 1
count = 2
threshold1_address = 0x02
threshold2_address = 0x04
concentration_address = 0x00
while True:
p1_data = read_modbus_data(client, unit_id, threshold1_address, count)
if p1_data:
print("Установленное значение порога 1:")
display_registers(p1_data)
p2_data = read_modbus_data(client, unit_id, threshold2_address, count)
if p2_data:
print("Установленное значение порога 2:")
display_registers(p2_data)
conc_data = read_modbus_data(client, unit_id, concentration_address, count)
if conc_data:
print("Измеренное значение концентрации:")
display_concentration(conc_data)
time.sleep(1)
if __name__ == "__main__":
main()