Сообщение KIPIA_CEM » 05 дек 2024, 09:06

Здравствуйте,
панель cMT2078x подключена к контроллеру siemens S7-1200/S7-1500
поменял в настройках абсолютную адресацию на символьную и теперь при компиляции выдаёт ошибку: [Контроль ПЛК] индекс 2 : Имя метки не существует (60018)
Что там такого изменилось? как можно исправить?
KIPIA_CEM
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 апр 2020, 15:01

Re: ошибка при компиляции

Сообщение 8bit » 05 дек 2024, 16:58

KIPIA_CEM писал(а):Здравствуйте,
панель cMT2078x подключена к контроллеру siemens S7-1200/S7-1500
поменял в настройках абсолютную адресацию на символьную и теперь при компиляции выдаёт ошибку: [Контроль ПЛК] индекс 2 : Имя метки не существует (60018)
Что там такого изменилось? как можно исправить?


двойной щелчок мышкой по строке "[Контроль ПЛК] индекс 2 : Имя метки не существует (60018)" перекинет в место проблемы, там уже сориентируетсь (тем более подсказка уже есть - Имя метки не существует (60018))