Ошибка загрузки шрифта

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Ошибка загрузки шрифта

Сообщение Mike_Tch » 16 дек 2024, 12:06

Панель cMT3072X2, прошивка 20221120, при загрузке проекта получаем следующее сообщение:
ошибка: "Завершить загрузку файла шрифта" требуется версия ОС 20221201 или более поздняя.
Подскажите где взять актуальную прошивку?
Mike_Tch
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 17:53

Re: Ошибка загрузки шрифта

Сообщение Михалыч » 16 дек 2024, 22:44

Доброе время суток всем!

Как у Вас выглядит окно загрузки ? Может быть поможет опция Runtime?

Изображение

Так же, можно настроить гарнитуры шрифтов в окне Language & font

Изображение

В этом окне можно заменить шрифты на более распространенные, например, Arial должен быть в любой системе.
Михалыч
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 16 май 2018, 20:21

Re: Ошибка загрузки шрифта

Сообщение Mike_Tch » 17 дек 2024, 10:08

Нет, дело не в самих шрифтах и галочках, дело всё-таки в прошивке. В панель с прошивкой 20231011 тот же самый проект, с того же компьютера загружается без проблем. Вообще с этими прошивками какая-то странная ситуация, двадцать первый век на дворе, до сих пор нет автоматических обновлений, облака, EasyAccess это пожалуйста, обновления - нет. Хоть бы ftp какой-нибудь организовали, приходиться клянчить по несколько дней, вот ещё в прошлый четверг написал в поддержку, до сих пор тишина, а ведь возможны ситуации, когда делать это надо максимально быстро. Прям какое-то неуважение к клиентам ей богу. Возможно, я просто не знаю, как это всё делается правильно, тогда прошу прощения за эмоции и помощи в решении проблемы
Mike_Tch
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 17:53

Re: Ошибка загрузки шрифта

Сообщение Михалыч » 17 дек 2024, 20:14

Ну..., попробуйте загрузить пустой проект. А потом уже поверху рабочий....
Михалыч
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 16 май 2018, 20:21

Re: Ошибка загрузки шрифта

Сообщение 8bit » 18 дек 2024, 11:28

Mike_Tch писал(а):Панель cMT3072X2, прошивка 20221120, при загрузке проекта получаем следующее сообщение:
ошибка: "Завершить загрузку файла шрифта" требуется версия ОС 20221201 или более поздняя.

объект PLC web browser в проекте используете ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Ошибка загрузки шрифта

Сообщение Mike_Tch » 20 дек 2024, 12:24

Вопрос в общем-то решился, спасибо поддержке прислали прошивку - всё заработало. Правда срок почти неделя, согласитесь, это ведь ненормально. В данном случае для меня это не было столь критичным, но ситуации бывают разные, для серьёзного промышленного оборудования как-то несолидно.
Объект "PLC web browser" действительно есть в проекте, подскажите как это влияет, буду знать на будущее.
Mike_Tch
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 17:53


Вернуться в Weintek