Добрый день, коллеги. Столкнулся с неприятной ситуацией. В контроллер залита обычная программа управления КНС. Ни каких супер вычислений не делает, обычная логика на включение насосов по уровню с аварийными блокировками. Год контроллер отработал замечательно. В ноябре 2023 началось!!!! Сначала стал отваливаться и восстанавливаться ОРС сервер. Потом потихоньку стал подглючивать Codesys. Потом модули стали уходить в ошибку. Связался с поддержкой, предложили обновить прошивки. Обновил. ОРС сейчас не падает, на модулях ошибок нет, но стабильно падает Codesys через три-четыре дня. Как только начинает подглючиват codesys, захожу на контроллер, ошибок нет. Выслал в поддержку проект для проверки, у них все работает, ошибок нет. Самое интересное, установил из резерва новый контроллер с модулями и он так же падает. На второй КНС такая же проблема, так же падает codesys. Помогает удаленное подключение к части ОРС, сбрасывать все настройки codesys и заново заливать проект.
Проект пересобирал, проверял. Пробывал заливать на разных версиях Codesys (3.5.15.5, 3.5.18.2, 3.5.20.4) одно и тоже. Уже не знаю где копать.
vinatim
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 07 янв 2023, 07:01

Вернуться в Weintek