Не восстанавливается обмен по OPC UA

Сообщение Gordan007 » 13 фев 2025, 11:29

Здравствуйте, происходит обмен между контроллером Regul и панелью Weintek по OPC UA. Если ПЛК перевести в стоп потом в ран или физически отсоединить сетевой кабель то панель отлично снова подхватывает обмен. Однако если перезалить программу в ПЛК или выключить и включить его по питанию или панель включится раньше чем прогрузится ПЛК то она уже не соединяется по OPC помогает только ее выкл и вкл. Пробовал переключать системными битами 10070 и другими. Почему такое происходит?
Gordan007
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 авг 2024, 17:39

Re: Не восстанавливается обмен по OPC UA

Сообщение 8bit » 13 фев 2025, 11:44

Gordan007 писал(а):или панель включится раньше чем прогрузится ПЛК то она уже не соединяется по OPC помогает только ее выкл и вкл.

попробуйте такой вариант
HMI_wait_before_start.png
HMI_wait_before_start.png (11.76 КБ) Просмотров: 5043
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07


Вернуться в Weintek