Сообщение SibChief » 23 мар 2025, 08:13

Добрый день. Пытаюсь реализовать МЭК 61850 MMS Server. Панель cMT2108X2(V2) и ещё одна панель cMT2078X. При создании сервера требуется импортировать cid файл. Однако, попытки импортировать ни к чему не приводят. Кто-то подсказывал, что необходимо это делать с программы, ранее не установленной на компьютере. Создал виртуальную машину. Поставил последнюю версию EasyBuilder (6.10.01.259). Но безрезультатно. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить?
SibChief
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 окт 2022, 18:37

Re: МЭК 61850

Сообщение SibChief » 26 мар 2025, 19:09

Пообщался напрямую с китайцами. Они порекомендовали поставить версию EasyBuilder 6.10.01.307.
https://partner-share.weintek.com/EBPro ... 001307.zip
Теперь теги импортируются нормально. Но столкнулся с ограничениями по количеству тэгов. Создал в модели 3 устройства, у каждого по 64 дискретных сигнала и по 32 аналоговых. Такой файл не принимается, говорит, что слишком длинный. Граничное значение не искал, задал вопрос в техподдержку. Жду ответ.
SibChief
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 окт 2022, 18:37


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции