Булевые Переменные не отображаются в окне

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Булевые Переменные не отображаются в окне

Сообщение Колега » 17 дек 2013, 06:02

Добрый день. Проблема в следующем.
HMI eMT3120A 12,1"
подключена к ПЛК АВВ АС500 по Ethernet, протокол использую встроенный АВВ АС500. Переменные МХ0-64.3 - МХ0-64.5, сконфигурированные в виде индикаторов не подсвечиваются, хотя переменные в ПЛК явно в Единичке, потом я беру эти индикаторы у копирую в другое, соседнее окно и они в нем подсвечиваюся как положено, то есть в одном окне работают в другом нет. Пробовал переименовывать на другие адреса - уже не помогает, хотя подобная ситуация была с другими адресами и там помогло переименование.

Что делать?
Спасибо.
Колега
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 14:13

Re: Булевые Переменные не отображаются в окне

Сообщение den_po » 17 дек 2013, 10:16

Есть ли на первом окне другие объекты, использующие данные ПЛК? Начинают ли работать индикаторы, если их скопировать в соседнее окно вместе с остальныме объектами?
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: Булевые Переменные не отображаются в окне

Сообщение Колега » 17 дек 2013, 10:25

Да есть.
Все переменные сразу же в это именно окно не пробовал переносить,
но я переносил в другое окно их вместе сразу и они не работали все вместе.
Ну тоесть по сути отет на второй вопрос - нет.
Колега
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 14:13

Re: Булевые Переменные не отображаются в окне

Сообщение Колега » 18 дек 2013, 07:29

В очередной раз переименовал адреса на байт выше и проблема решилась. Как то не понятно все.
Колега
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 14:13