Сообщение askaev » 02 апр 2014, 11:11

Есть необходимость с модулей брать данные на ПК (в СКАДу через ОРС) и на панель eMT3150A. Т.к Мастер в сети RS485 может быть только один, то решили применить преобразователь "RS485 <-> Ethernet", а именно МОХА nPort 5130A. Т.е модули по RS485 подключаем к преобразователю, а данные на ПК и Панель забираем по Ethernet`у.

Вопросы:
1) Кто-нибудь делал подобные схемы? Будет ли работать данное решение без конфликтов между устройствами (между ПК и панелью)?
2) Панель (в частности eMT3150A) сможет ли забирать данные (читать/писать в регистры устройств) по Ethernet?
askaev
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 17:05

Re: 2 мастера (панель + ПК)

Сообщение Denis » 02 апр 2014, 12:07

Вопрос скорее к nPort. По идее, в сети Ethernet он будет сервером, а значит должен уметь обрабатывать запросы от нескольких клиентов, в том числе и одновременные.
Что касается панелей Weintek и в частности eMT3150A, то они корректно работают как сервер и клиент по протоколам Modbus TCP например, и естественно, умеют писать и читать регистры.
Кроме того, вы можете реализовать немного другую схему - RS485 завести на панель, а с панели по Ethernet забирать Скадой. Это многократно проверено и работает.
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: 2 мастера (панель + ПК)

Сообщение askaev » 02 апр 2014, 13:11

Denis писал(а):Вопрос скорее к nPort. По идее, в сети Ethernet он будет сервером, а значит должен уметь обрабатывать запросы от нескольких клиентов, в том числе и одновременные.
Что касается панелей Weintek и в частности eMT3150A, то они корректно работают как сервер и клиент по протоколам Modbus TCP например, и естественно, умеют писать и читать регистры.

ок.

Denis писал(а):Кроме того, вы можете реализовать немного другую схему - RS485 завести на панель, а с панели по Ethernet забирать Скадой. Это многократно проверено и работает.

Думали об этом,но пришли в выводу, что так нам не подходит и нужно забирать данные параллельно:
1) может из строя выйти ПК -- тогда за процессом можно следить на панеле;
2) может выйти из строя панель -- тогда за процессом можно следить на ПК.