EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик

Сообщение xenonci » 30 сен 2016, 12:51

EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик. Добавляю объект, IP адрес, порт, пароль - все как в VNC клиенте на РС. Показывает пустой экран. Статус -255? Пытаюсь запустить в управлении - переключается на 0.
Изображение
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик

Сообщение den_po » 30 сен 2016, 15:54

Для VNC просмотрщика требуется версия прошивки не старше 20160418. Поддерживаемые серии панелей: iE, eMT, mTV, XE.
У вас эти требования выполняются?
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик

Сообщение xenonci » 30 сен 2016, 22:31

Выполняю онлайн в Easy Bildere - как на это влияет версия прошивки? Делал даже пустой проект с одним просмотрщиком для MT8103iE - не работает. Версия bildera
5.05.01.042 bild 2016.07.26.
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик

Сообщение xenonci » 02 окт 2016, 19:23

Версия mTV -100 от 5.11.2015г - возникает резонный вопрос - как обновить прошивку до 20160418.???
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик

Сообщение den_po » 03 окт 2016, 12:01

В симуляторе VNC Viewer не работает.
По поводу прошивки ответил в ЛС.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик

Сообщение xenonci » 11 окт 2016, 10:08

den_po писал(а):Для VNC просмотрщика требуется версия прошивки не старше 20160418. Поддерживаемые серии панелей: iE, eMT, mTV, XE.
У вас эти требования выполняются?

Обновил прошивку до 20160418. При соединении по схеме приведенной ниже - соединение между ноутбуком и mTV-100 рвется ровно через 2мин 20сек. Когда полностью убираю объекты "VNC-просмотрщик" в проекте - соединение длится от 5-10 минут. На старой прошивке и файлах com.e30 и com_e30.exe такого замечено не было!
Изображение
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик

Сообщение den_po » 11 окт 2016, 13:55

Не удаётся повторить. Тут или проблема в VNC-клиенте на компьютере, или что-то в проекте mTV-100 мешает. Попробуйте чистый проект с одним только объектом "VNC Просмотрщик", будет ли повторяться.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик

Сообщение xenonci » 11 окт 2016, 17:34

На пустом проекте с одним объектом VNC -просмотрщик длительность непрерывной связи по указанной схеме составляет более 30 минут (больше терпения не хватило)
Обнаружилась более серьезная проблема возможно связанная с предыдущей. При увеличении числа опрашиваемых контроллеров S7-300 до 16-ти длительность непрерывной связи между ними и mTV-100 снижается до 2-6минут. Потом пропадание связи со всеми сразу на 1 минуту и восстановление опять на 2-6 минут. При количестве подключенных контроллеров 5шт - пропадание связи раз в 1час. При количестве 10шт - примерно раз в 15мин-30мин.
Сначала думал что наводки силовых проводов на шину Ethernet. Но при отключении mTV-100 и пинговании контроллеров - связь стабильная на протяжении нескольких часов.
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик

Сообщение den_po » 12 окт 2016, 17:57

Попробуйте не пинговать, а онлайн симулятор погонять. Только не забывайте, что у него ограничение по времени работы 10 минут, после этого обмен прекращается.

Пробовали к mTV-100 с помощью EasyDiagnoser подцепиться и посмотреть, что происходит в поменты пропадания связи?
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик

Сообщение xenonci » 14 окт 2016, 12:27

Разобрался со связью - причина оказалась в ухудшении качества контакта в одной из розеток сети, совпавшее по времени с добавлением контроллеров.
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10