Инструменты Weintek для построения диспетчеризации

Сообщение Nopvstok » 25 апр 2018, 18:59

Какие инструменты кроме VNC есть внутри Weintek для построения системы диспетчеризации?

VNC в с вое время опробовал, она раньше устраивала, но для множественных объектов не подходит ни по быстродействию, ни по трафику, а также по отсутствию возможности ведения архива в центре диспетчеризации.

Объектов суммарно чуть больше 20 шт, на каждый планирую поставить Weintek в качестве панели и хотелось бы совместить со шлюзом. На некоторых объектах есть проводной Ethernet в общем случае с динамическими адресами, на другие придется ставить роутеры GPRS/Ethernet. Связь с объектовым оборудованием по RS-485, а в двух случаях по Eternet.
Нужно с небольшой скоростью (1-2 раза до 12 4-х байтовых переменных в минуту ) передавать данные с каждого объекта на панель Weintek в диспетчерскую, там будет происходить их отображение, архивирование и анализ. Желательна сигнализация о пропадании связи с узлами диспетчерской сети.

Что из имеющихся возможностей Weintek применимо и лучше использовать - MQTT, EasyAcess или другое? Ни с той ни другой не работал, подозреваю, что обе используют технологии подобные DynDNS.

----
Кстати, только что заметил - появилось новое устройство шлюз от Weintek http://www.rusavtomatika.com/weintek/cMT-G02.php
Есть по нему обзоры и примеры проектов (EBPro) применения?
Nopvstok
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 апр 2018, 18:33

Re: Инструменты Weintek для построения диспетчеризации

Сообщение VanMo » 26 апр 2018, 16:48

Nopvstok писал(а):Какие инструменты кроме VNC есть внутри Weintek для построения системы диспетчеризации?

Кроме VNC есть cMT-Viewer. Работает в локальной сети. Позволяет отслеживать состояния нескольких панелей на одном экране компьютера.
https://www.youtube.com/watch?v=gqmvPyPfU4I
Nopvstok писал(а):VNC в с вое время опробовал, она раньше устраивала, но для множественных объектов не подходит ни по быстродействию, ни по трафику, а также по отсутствию возможности ведения архива в центре диспетчеризации.

cMT-Viewer работает быстрее и трафика расходует гораздо меньше. Но он тоже не ведет никаких архивов.
Панели серии cMT могут выгружать свои архивы на сервер базы данных MySQL. Но, для централизованного сбора информации потребуется стороннее ПО.
Nopvstok писал(а):Объектов суммарно чуть больше 20 шт, на каждый планирую поставить Weintek в качестве панели и хотелось бы совместить со шлюзом. На некоторых объектах есть проводной Ethernet в общем случае с динамическими адресами, на другие придется ставить роутеры GPRS/Ethernet.

В этом случае постоянное подключение к cMT-Viewer можно организовать только сторонними VPN-сервисами. VPN-сервис EasyAccess 2.0 позволяет лишь периодически подключаться к устройству, так как у него существует ограничение трафика - 1 Гб/мес.

Nopvstok писал(а):Связь с объектовым оборудованием по RS-485, а в двух случаях по Eternet.
Нужно с небольшой скоростью (1-2 раза до 12 4-х байтовых переменных в минуту ) передавать данные с каждого объекта на панель Weintek в диспетчерскую, там будет происходить их отображение, архивирование и анализ. Желательна сигнализация о пропадании связи с узлами диспетчерской сети.

Что из имеющихся возможностей Weintek применимо и лучше использовать - MQTT, EasyAcess или другое? Ни с той ни другой не работал, подозреваю, что обе используют технологии подобные DynDNS.

Для такого рода сбора информации с объектов хорошо подходит MQTT: https://youtu.be/5lYao71ZZck
Для работы панели в качестве шлюза нужен прямой IP адрес этой панели. То есть в случае подключения через интернет без VPN не обойтись. Если постоянного подключения не требуется, то достаточно будет использовать EasyAccess 2.0.
Nopvstok писал(а):----
Кстати, только что заметил - появилось новое устройство шлюз от Weintek http://www.rusavtomatika.com/weintek/cMT-G02.php
Есть по нему обзоры и примеры проектов (EBPro) применения?

Пока обзоров и примеров по этому устройству нет. Устройство применяется в качестве сервера OPC UA. У него нет пользовательского интерфейса.
VanMo
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Инструменты Weintek для построения диспетчеризации

Сообщение Nopvstok » 27 апр 2018, 14:29

VanMo писал(а):1/ cMT-Viewer работает быстрее и трафика расходует гораздо меньше.
2/ Для такого рода сбора информации с объектов хорошо подходит MQTT Для работы панели в качестве шлюза нужен прямой IP адрес этой панели.


Иван, спасибо за ответы!

1/ Какой принцип у cMT-Viewer ?
У VNC - прямая передача сжатого графического лампа (изменения пикселей) экрана панели и обратная передача управляющих сигналов от мыши и клавиатуры

2/ По состоянию на конец апреля 2018, для каких панелей Weintek есть обновления firmware (встраивание) до протокола MQTT?
Nopvstok
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 апр 2018, 18:33

Re: Инструменты Weintek для построения диспетчеризации

Сообщение VanMo » 27 апр 2018, 15:27

1. cMT-Viewer сам занимается отрисовкой проекта, для этого он выгружает проект перед началом работы из панели. Во время работы cMT-Viewer лишь синхронизирует данные регистров.

2. Все панели EasyBuilder Pro, за исключением серии iP, поддерживают MQTT.
VanMo
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Инструменты Weintek для построения диспетчеризации

Сообщение Nopvstok » 27 апр 2018, 18:43

VanMo писал(а):2. Все панели EasyBuilder Pro, за исключением серии iP, поддерживают MQTT.

Для этого нужно явно обновить firmware с USB или SD/MMC или соответствующая версия EasyBuilder Pro сама загрузит нужный драйвер?
Nopvstok
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 апр 2018, 18:33

Re: Инструменты Weintek для построения диспетчеризации

Сообщение VanMo » 28 апр 2018, 12:10

MQTT поддерживается на уровне EasyBuilder, поэтому достаточно обновить его.
VanMo
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Инструменты Weintek для построения диспетчеризации

Сообщение Nopvstok » 29 апр 2018, 22:57

VanMo писал(а):MQTT поддерживается на уровне EasyBuilder, поэтому достаточно обновить его.



Я где бы взять MQTT брокер для Wind , чтобы опробовать технологию в локальной сети, а то Москито что-то не устанавливается ?
mosquitto-1.4.15-install-cygwin.exe (~200 kB) (Cygwin build, Windows XP and up) https://mosquitto.org/download/

Как временный вариант, будет работать брокер-MQTT в виде симулятора EBPro для сMT? Если да, то какое ограничение по времени симуляции?
Nopvstok
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 апр 2018, 18:33

Re: Инструменты Weintek для построения диспетчеризации

Сообщение VanMo » 07 май 2018, 11:19

Можно использовать брокер в панели. Не уверен, что он будет работать в симуляторе.
Брокер для Windows не подскажу, не использовал.
VanMo
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Инструменты Weintek для построения диспетчеризации

Сообщение Nopvstok » 07 май 2018, 13:51

VanMo писал(а):Можно использовать брокер в панели. Не уверен, что он будет работать в симуляторе. Брокер для Windows не подскажу, не использовал.

Тоже пришел к мнению, что брокер в панели может в ряде случаев может быть приемлем.
Но например из описания EBPro_Manual V6.00.01 непонятно, какие панели поддерживают брокер.
В сводной таблице функций панелей (стр 864) есть публикатор и подписчик MQTT брокера, но не упоминается сам брокер или он в таблице называется по-другому ?

Series iP iE eMT mTV XE cMT-SVR cMT3151/3090/3072 cMT-G01/ G02 cMT-HDMI
MQTT(Publisher) N/A Y Y Y Y Y Y Y Y
MQTT(Subscriber) N/A Y Y Y Y Y Y Y Y

http://www.rusavtomatika.com/weintek-st ... -seriy.php


PS: дайте пожалуйста ссылку на описание самой последней версии EBPro, если доступно более позднее чем EBPro_Manual V6.00.01
Nopvstok
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 апр 2018, 18:33

Re: Инструменты Weintek для построения диспетчеризации

Сообщение VanMo » 07 май 2018, 14:21

Брокер поддерживается всеми панелями, поддерживающими MQTT. В таблице это не отражено, почему то.
Нового мануала пока нет. Мы обычно выкладываем на сайт сразу как только появляется более новый.