панель Weintek и внешний сервер

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: панель Weintek и внешний сервер

Сообщение xenonci » 13 янв 2017, 20:13

Ясно, что довольно сложно все это делать вручную.
Чтоб не создавать новую тему - в панелях меню есть пункт неактивный OPC-сервер. Он уже реализован в каких-то панелях? Интересует когда его можно будет использовать для MTV-100.
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: панель Weintek и внешний сервер

Сообщение den_po » 16 янв 2017, 16:19

OPC UA сервер был добавлен для cMT-серии в 5.05.01.035, но с версии 5.06.01.100 его удалили.
Зато добавили драйвер OPC UA клиента. И не только для cMT.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: панель Weintek и внешний сервер

Сообщение xenonci » 16 янв 2017, 23:43

Так и не понял. В версии 5.06.01.115 для CMT3151 создается OPC -сервер? См. скриншот. А в каких тогда панелях клиент?
Также не смог получить доступ к тегам OPC сервера при онлайн симуляции панели


Изображение
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: панель Weintek и внешний сервер

Сообщение den_po » 17 янв 2017, 10:58

Уточнил. Поддержку OPC UA Server прекратили для cMT-SVR.
Клиент добавляется в системных настройках на вкладке "устройства".
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: панель Weintek и внешний сервер

Сообщение xenonci » 17 янв 2017, 21:30

Да, только руководство по коннекту для OPC клиента забыли добавить :D Пытаюсь законнектиться к OPC серверу на local host (127.0.0.1) - или так нельзя?
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: панель Weintek и внешний сервер

Сообщение xenonci » 17 янв 2017, 22:47

Будет ли работать клиент при подключении к обычному OPC серверу (OPC DA)?
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: панель Weintek и внешний сервер

Сообщение den_po » 19 янв 2017, 16:10

xenonci писал(а):Да, только руководство по коннекту для OPC клиента забыли добавить :D Пытаюсь законнектиться к OPC серверу на local host (127.0.0.1) - или так нельзя?

Добавили очень краткое руководство в PLC connection guide.

xenonci писал(а):Будет ли работать клиент при подключении к обычному OPC серверу (OPC DA)?

Напрямую нельзя, но говорят, какое-то ПО для таких вещей есть.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: панель Weintek и внешний сервер

Сообщение xenonci » 23 янв 2017, 13:30

Из руководства так и непонятно, как, и можно ли подключаться к ОРС UA серверу, работающему на той же машине (в режиме симуляции к local host 127.0.0.1)?
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: панель Weintek и внешний сервер

Сообщение den_po » 23 янв 2017, 16:19

Просто указать локальный адрес. На самом деле от сервера зависит, иногда серверы привязываются не ко всем сетевым интерфейсам, а только к одному из активных.
Список интерфейсов можно посмотреть командой ipconfig.