Weintek и PLC "..."

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение IvanV » 20 сен 2011, 15:22

Спасибо! Все получилось)))
IvanV
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 13:57

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Дуыршн » 20 сен 2011, 20:15

Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Можно ли подключать панели по MPI в параллель?
То есть это значит, что есть четыре панели и их необходимо подключить к контроллеру Siemens s7-400 все вместе.
Можно ли все четыре панели посадить шлейфом на одни и теже провода??? Изменив при этом только адреса панелей?
Сразу говорю, что другие способы подключения не подходят:
1. Подключение по Ethernet всех панелей - дорогой модуль для Siemens
2. Одна по MPI, остальные по Ethernet - неплохой вариант, однако требуется чтобы каждая панель работала независимо от других.
Можно ли подключить их параллельно????
Дуыршн
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 20:06

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение VanMo » 21 сен 2011, 10:12

Дуыршн писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Можно ли подключать панели по MPI в параллель?
То есть это значит, что есть четыре панели и их необходимо подключить к контроллеру Siemens s7-400 все вместе.
Можно ли все четыре панели посадить шлейфом на одни и теже провода??? Изменив при этом только адреса панелей?
Сразу говорю, что другие способы подключения не подходят:
1. Подключение по Ethernet всех панелей - дорогой модуль для Siemens
2. Одна по MPI, остальные по Ethernet - неплохой вариант, однако требуется чтобы каждая панель работала независимо от других.
Можно ли подключить их параллельно????

В этом файле сказано, что по MPI нельзя подключать больше одного устройства.
Можно ведь подключить все панели к одному Ethernet-порту контроллера через хаб и они будут работать независимо, если у каждой будет свой адрес.
Вы хотите для каждой панели сделать свой проект или все таки проект один и нужно просто управлять из разных мест?
VanMo
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение IvanV » 21 сен 2011, 11:45

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно сделать что бы макрос выполнялся всегда ???... то есть работал как бы фоном . Сейчас реализовано так : при переходе между страниц макрос запускается. Хотелось что бы основной макрос работал всегда.
IvanV
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 13:57

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Дуыршн » 21 сен 2011, 11:54

VanMo писал(а):В этом файле сказано, что по MPI нельзя подключать больше одного устройства.
Можно ведь подключить все панели к одному Ethernet-порту контроллера через хаб и они будут работать независимо, если у каждой будет свой адрес.
Вы хотите для каждой панели сделать свой проект или все таки проект один и нужно просто управлять из разных мест?

Да верно для каждой панели свой проект.
Данный вариант я рассматривал, но модуль контроллера с Ethernet разъёмом стоит довольно дорого.
За информацию спасибо. Прочитал.
Статья называется "Как использовать 187,5 k на S7-200/S7-300 PLC ". Означает ли это, что представленные в ней требования относятся к любым способам соединения на любых скоростях?
Дуыршн
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 20:06

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Дуыршн » 21 сен 2011, 12:02

IvanV писал(а):Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно сделать что бы макрос выполнялся всегда ???... то есть работал как бы фоном . Сейчас реализовано так : при переходе между страниц макрос запускается. Хотелось что бы основной макрос работал всегда.

Тут все просто. Запускаешь его по одному из системных битов LB-9000 - LB-9009 и все. Эти биты взводятся при запуске панели. Кроме того можно настроить основной макрос выполняемый при запуске системы, который будет запускать необходимые макросы, взводя соответствующие биты. Запуск макросов по битам настраивается по нажатию "Объекты"=>"Триггеры ПЛК". Там выбирается режим триггера "Всегда активно если ON".
Дуыршн
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 20:06

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение VanMo » 21 сен 2011, 14:17

Дуыршн писал(а):Статья называется "Как использовать 187,5 k на S7-200/S7-300 PLC ". Означает ли это, что представленные в ней требования относятся к любым способам соединения на любых скоростях?

Вообще, RS-485 предполагает использование на одной шине нескольких устройств, но в данном случае панель может работать только как мастер, а мастер в сети может быть только один.
Еще Weintek пишут, что у них не поддерживается расширенный адресный режим, то есть, видимо, все ограничивается программной реализацией. Насчет скорости не могу сказать.
А ModBus нельзя использовать в s7-400?
VanMo
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение IvanV » 21 сен 2011, 14:40

Почему при перелистывании страниц панель начинает притормаживать...отображать не сразу объекты которые привязаны к переменным??
IvanV
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 13:57

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Дуыршн » 21 сен 2011, 15:26

VanMo писал(а):А ModBus нельзя использовать в s7-400?

Хороший вопрос) Незнаю.
Непосредтвенно к Simatic-у подключаются только MPI и Profibus интерфейсы.
Встречный вопрос - а что его использование даст?
Дуыршн
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 20:06

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение VanMo » 21 сен 2011, 15:51

Дуыршн писал(а):Встречный вопрос - а что его использование даст?

С ModBus панель может работать и как мастер и как слейв, можно все устройства подключить к одной шине RS-485.
То есть, можно сделать так, чтобы контроллер собирал информацию со всех панелей через один порт.
VanMo
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Пред.След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11