Страница 2 из 2

Re: Weintek панель аварий

СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:21
8bit
JimmyTodeskey писал(а):
Я извиняюсь за одни и те же вопросы, но всё же. У меня есть адрес, по которому я читаю информацию о наличие протока, если машина выключена, логично - протока нет и он сообщает мне об этом как об аварии... Как решить этот вопрос ?


вы с какой целью создали аларм для этого адреса (наличие протока) ?

Re: Weintek панель аварий

СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:29
JimmyTodeskey
8bit писал(а):
JimmyTodeskey писал(а):
Я извиняюсь за одни и те же вопросы, но всё же. У меня есть адрес, по которому я читаю информацию о наличие протока, если машина выключена, логично - протока нет и он сообщает мне об этом как об аварии... Как решить этот вопрос ?


вы с какой целью создали аларм для этого адреса (наличие протока) ?


Ну получается, бывает пропадает проток и нужно это контролировать именно тем, что включен двигатель и есть ли проток в данном контуре.

Re: Weintek панель аварий

СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:56
8bit
JimmyTodeskey писал(а):Ну получается, бывает пропадает проток и нужно это контролировать именно тем, что включен двигатель и есть ли проток в данном контуре.


так и формируйте сигнал двигатель_включен AND нет_протока, который уже и заводите в аларм ....
формировать можно в ПЛК или же в панели в макросе ....