Вопросы по EasyBuilder Pro

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение 8bit » 12 май 2022, 13:56

smnt писал(а):2. Можно ли диагностировать обрыв связи? Используется Modbus TCP, на одном Ethernet порту несколько устройств.


Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) >> Как отследить обрыв связи с устройством ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1179
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение smnt » 17 май 2022, 11:54

Что я делаю не так?
Изображение
Последний раз редактировалось smnt 17 май 2022, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
smnt
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 22:19

Re: Вопросы по EasyBuilder Pro

Сообщение 8bit » 17 май 2022, 12:01

smnt писал(а):Подскажите пожалуйста, в чем ошибка?
Изображение


вставьте "переход на новую строку" после then и else

Копируйте синтаксис конструкций из мануала по макросам:

Код: Выделить всё
If <Condition> then
[Statements]
else
[Statements]
end if
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1179
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Пред.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17