Weintek и PLC "..."

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение serg28 » 29 июл 2013, 12:20

задал вопрос на форуме Сименс, но может здесь быстрее ответят (вдруг кто сталкивался)

Надо прочитать по modbus 32-х разрядные данные со слейвов
читаю а данные не те ,
проверил - оказалось младшее и старшее слова перепутаны между собой (читаю в однородную структуру DWORD из 8-ми элементов)
проверил на эмуляторе слева,
ввожу на эмуляторе 0x11224488
а получаю - 16#4488_1122

Изображение

S7-1200 CM1241 - с 32-х разрядными данными не работает ? надо брать по modbus словами (WORD) и складывать в PLC ...
или я где-то упустил момент ?
serg28
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2012, 09:48

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение m0ps1k » 21 авг 2014, 16:37

Нужна помощь. Связываю Directlogic 06 и панель weintek mt6070ih. Данные с контроллера читаются на ура. Но ничего записать не могу. Нужно по нажатию кнопки с панели зажечь бит в контроллере. Может там есть в настройках какая-нибудь галочка запретить передачу/прием?
Изображение
Изображение
Изображение
m0ps1k
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 16:32

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение ast0r » 03 сен 2014, 10:56

Здравствуйте, подскажите, как в функцию SetDataEx(response[0], "MODBUS RTU", 3x, 8000, 16) за месть "MODBUS RTU" подставить адрес устройства?


Решил. SetDataEx(response[0], "MODBUS RTU", 3x, 8#8000, 16) , где 8 - адрес устройства.
ast0r
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 11:41

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Kapellmeister » 25 сен 2015, 09:39

Здравствуйте. Такая проблема: надо связать контроллер S7314-2DP (полный код модели 6ES7314-6CH04-0AB0) по интерфейсу MPI с панелью eMT3070A. Все настроено и распаяно, однако связи как будто бы нет. При включении панель не отображает элементы, привязанные к тегам, хотя и окно "PLC not responding", тоже не отображается (если достать кабель связи из панели, то появляется). Пробовали изменять различные параметры связи (адреса MPI по умолчанию и максимальный адрес по MPI), но ситуация не изменилась

Иногда, при простое оборудования данные начинают отображаться. Есть подозрение, что связь появляется в тот момент, когда у контроллера нет коммуникации по линии PROFIBUS (там подключены частотники приводов и прочее технологическое оборудование). Таким образом, получается, что контроллер общается с панелью тогда, когда не общается с приводами, но одновременно работать с контроллером по MPI с компьютера через адаптер MPI/USB или MPI/RS232 получается нормально.
В настоящий момент решение следующее: панель соединена с контроллером через преобразователи MPI/RS232 - RS232/485, что видится неприемлемым, так как преобразователь MPI/RS232 вообще-то предназначен для программирования контроллера, а не для постоянной работы на установке.

Подскажите, что еще можно сделать для работы в штатном режиме по MPI. Может быть у кого-то уже были подобные проблемы с этим типом контроллеров и вы нашли какое-то решение.
Kapellmeister
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 13:15

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Вячеслав » 09 дек 2015, 14:34

Kapellmeister писал(а):Здравствуйте. Такая проблема: надо связать контроллер S7314-2DP (полный код модели 6ES7314-6CH04-0AB0) по интерфейсу MPI с панелью eMT3070A. Все настроено и распаяно, однако связи как будто бы нет. При включении панель не отображает элементы, привязанные к тегам, хотя и окно "PLC not responding", тоже не отображается (если достать кабель связи из панели, то появляется). Пробовали изменять различные параметры связи (адреса MPI по умолчанию и максимальный адрес по MPI), но ситуация не изменилась

Иногда, при простое оборудования данные начинают отображаться. Есть подозрение, что связь появляется в тот момент, когда у контроллера нет коммуникации по линии PROFIBUS (там подключены частотники приводов и прочее технологическое оборудование). Таким образом, получается, что контроллер общается с панелью тогда, когда не общается с приводами, но одновременно работать с контроллером по MPI с компьютера через адаптер MPI/USB или MPI/RS232 получается нормально.
В настоящий момент решение следующее: панель соединена с контроллером через преобразователи MPI/RS232 - RS232/485, что видится неприемлемым, так как преобразователь MPI/RS232 вообще-то предназначен для программирования контроллера, а не для постоянной работы на установке.

Подскажите, что еще можно сделать для работы в штатном режиме по MPI. Может быть у кого-то уже были подобные проблемы с этим типом контроллеров и вы нашли какое-то решение.


Здравствуйте!
Проверьте версию ПО ЕВ8000. Я связываю S7-315 2DP c MT6100i по MPI. На другом порте ПЛК используется сеть Profibus. Конфигурация очень схожа с Вашей. Но в EB8000 v.4.65.09 Build 2013.10.28. использовался драйвер для связи с ПЛК v.2.10., Siemens_S7_300_MPI.si. Обмен данными между ПЛК и панелью происходит без ошибок. А в версии EB8000 v.4.66.01.007 Build 2015.10.29. используется драйвер для связи с ПЛК v.2.70., Siemens_S7_300_MPI.si - постоянно висит ошибка "PLC not responding"
Вячеслав
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 авг 2012, 06:14

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение TheMustafa » 10 дек 2015, 12:53

serg28 писал(а):задал вопрос на форуме Сименс, но может здесь быстрее ответят (вдруг кто сталкивался)

Надо прочитать по modbus 32-х разрядные данные со слейвов
читаю а данные не те ,
проверил - оказалось младшее и старшее слова перепутаны между собой (читаю в однородную структуру DWORD из 8-ми элементов)
проверил на эмуляторе слева,
ввожу на эмуляторе 0x11224488
а получаю - 16#4488_1122

Изображение

S7-1200 CM1241 - с 32-х разрядными данными не работает ? надо брать по modbus словами (WORD) и складывать в PLC ...
или я где-то упустил момент ?


Здравствуйте, предполагаю по нику, Сергей!

Возникла похожая проблема. Поделитесь как решили, если не трудно?

Заранее спасибо!
TheMustafa
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2014, 13:25

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Владимир_Я » 10 дек 2015, 13:11

При создании нового устройства Modbus RTU (EasyBuilder Pro) снизу есть кнопка "преобразование", там можно указать изменения порядка слов в DWORD.
Владимир_Я
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 10:50

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение screaming_lord » 07 апр 2016, 10:42

Здравствуйте! У кого нибудь был опыт для установки связи панели Weintek 8101ie с контроллером КР-500 или МК-500-20 производства ЗАО "Волмаг"? связь установил по modbus rtu(ошибок в буфере контроллера нет), но не получается считать/записать регистры. На панели надпись PLC no response.
screaming_lord
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 20:39

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение den_po » 07 апр 2016, 11:51

screaming_lord писал(а):Здравствуйте! У кого нибудь был опыт для установки связи панели Weintek 8101ie с контроллером КР-500 или МК-500-20 производства ЗАО "Волмаг"? связь установил по modbus rtu(ошибок в буфере контроллера нет), но не получается считать/записать регистры. На панели надпись PLC no response.

Проверьте распайку (http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT8101iE.php вкладка "схемы").
Проверьте параметры связи (в настройках проекта; скорость, битность, чётность, номер порта, тип интерфейса).
Проверьте номер станции по умолчанию (адрес контроллера).
Если панель мастер, убедитесь, что выбран драйвер Modbus RTU, а не Modbus Server (многие новички путают).
Убедитесь, что адреса регистров указаны правильно. Некоторые производители, например, записывают адреса в виде 40001, а по факту это регистр типа 4x с адресом 1.
Иногда адрес в документации и реальный могут отличаться на единицу, в этом случае достаточно выбрать правильный вариант Modbus RTU / Modbus RTU zero based addressing.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение egik37 » 22 апр 2016, 15:58

Добрый день. Проблема подключения панели к ПЛС Fanuc RX3i. Есть процессор Ge Fanuc RX3i CPU310. К нему панель по Ethernet подключается без проблем. Как только меняю в стойке этот процессор на процессор CPE310, то панель к этому процессору уже не подключается. ip адреса, и настройки процессоров одинаковые. Для панели в обоих случаях выбран драйвер GE Fanuc RX3i (Ethernet). Кто знает в чем может быть дело, какие настройки поковырять?
egik37
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 15:37

Пред.След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron