Weintek и PLC "..."

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение xenonci » 24 мар 2017, 23:01

А есть процедура сброса к фабричным настройкам? (дефолтному IP)
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение xenonci » 24 мар 2017, 23:26

Я так понял - оба DIPa на корпусе в ON и будет IP 192.168.1.201 ?
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение VanMo » 27 мар 2017, 10:38

xenonci писал(а):Я так понял - оба DIPa на корпусе в ON и будет IP 192.168.1.201 ?

Да
VanMo
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение xenonci » 27 мар 2017, 10:50

Сделал по другому - поиск панели по имени при загрузке. Подключился по VNC по найденному IP. Сменил IP на нужный.
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение madlih » 02 авг 2017, 08:34

Есть небольшой вопрос. Панель mt8070ih/ie в связке с контроллером Scadapack32 по ModBus TCP. Иногда происходит потеря связи (например при принудительной софтовой перезагрузке контроллера) и панель выдает сообщение о потере связи "Plc not responce". После восстановления связи панель перестает опрашивать некоторые параметры (причем это могут быть параметры как опрашиваемые в макросах, так и параметры отслеживания некоторых переключателей) помогает только перезагрузка панели. Как избавиться от этой фишки?
и еще вопрос как можно задать в панели IP адрес опрашиваемого PLC? (чтобы можно было изменять, не перекомпилируя проект)
madlih
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 июл 2012, 15:51

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение VanMo » 02 авг 2017, 11:38

Добрый день.
madlih писал(а): помогает только перезагрузка панели. Как избавиться от этой фишки?

Нужно избегать самоблокировки макроса. То есть, нельзя чтобы макрос вызывался повторно до того, как завершится предыдущий вызов этого макроса. Когда ПЛК перестает отвечать, время выполнения макроса может увеличиться из-за попыток обмена данными с ПЛК.
madlih писал(а):как можно задать в панели IP адрес опрашиваемого PLC? (чтобы можно было изменять, не перекомпилируя проект)

IP устройства можно менять через системные регистры начиная с LW-9600.
VanMo
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение madlih » 04 авг 2017, 08:15

VanMo писал(а):Нужно избегать самоблокировки макроса. То есть, нельзя чтобы макрос вызывался повторно до того, как завершится предыдущий вызов этого макроса. Когда ПЛК перестает отвечать, время выполнения макроса может увеличиться из-за попыток обмена данными с ПЛК.

Не совсем понятно как это можно осуществить в случае когда один макрос стартует при запуске панели а потом бесконечно зациклен, подобно функции main.
VanMo писал(а):IP устройства можно менять через системные регистры начиная с LW-9600.

Спасибо, попробую.
madlih
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 июл 2012, 15:51

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение lmf_32 » 27 окт 2017, 14:03

Всем доброго дня. При подключении ПЛК Delta Electronics AS324 (AS300-series, порт 44818) и панели WEINTEK MT8100iE по EtherNet/IP наблюдается "подтормаживание" при отображении значений регистров ПЛК (32 битные числа, на экране не более 8 регистров), индикаторов и прочих элементов, никакой графики или динамических объектов не используется. Обновление данных происходит приблизительно каждую секунду - а это очень медленно!!! Можно ли настройками соединения уменьшить время опроса и избавиться от "подтормаживания"?
lmf_32
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 21:15

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение ganzo » 01 фев 2018, 12:27

Есть панель eMT3150A. Она должна взаимодействовать с ПЛК(БАЗИС-100) по протоколу MODBUS TCP. Есть резервный ПЛК(такой же БАЗИС-100), но с другим IP адресом. Возможно ли осуществить взаимодействие панели и резервного ПЛК(в случае есть основной не отвечает) без не дублирования элементов управления (ввод и отображение значений, кнопки и т.п.)?
ganzo
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 09:11

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение VanMo » 01 фев 2018, 12:51

ganzo писал(а):Есть панель eMT3150A. Она должна взаимодействовать с ПЛК(БАЗИС-100) по протоколу MODBUS TCP. Есть резервный ПЛК(такой же БАЗИС-100), но с другим IP адресом. Возможно ли осуществить взаимодействие панели и резервного ПЛК(в случае есть основной не отвечает) без не дублирования элементов управления (ввод и отображение значений, кнопки и т.п.)?

Можно отслеживать макросом состояние соединения и менять IP адрес ПЛК по необходимости.
Мониторить состояние подключения можно через системный бит LB-10100.
IP адрес ПЛК смотрите начиная с LW-9600.
VanMo
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Пред.След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron