Serega77 писал(а):Добрый день. Подскажите переменную , которая генерирует вызов окна "Device No Response".
В общем нужно контролировать состояние подключение к контроллеру ( Ethernet).
Добрый день.
Смотрите системные регистры начиная с LB-10100
Serega77 писал(а):Добрый день. Подскажите переменную , которая генерирует вызов окна "Device No Response".
В общем нужно контролировать состояние подключение к контроллеру ( Ethernet).
VanMo писал(а):Добрый день.
Смотрите системные регистры начиная с LB-10100
Serega77 писал(а):
1. Объект "Цифровой" отображает цифровые значения, получаемые с ПЛК. При пропадании связи внешне он никак не изменяется. Есть ли штатный механизм индикации отсутствия связи с ПЛК у объектов?
2. Не могу расположить "текст\комментарии" вертикально. Это возможно?
VanMo писал(а):Serega77 писал(а):
1. Объект "Цифровой" отображает цифровые значения, получаемые с ПЛК. При пропадании связи внешне он никак не изменяется. Есть ли штатный механизм индикации отсутствия связи с ПЛК у объектов?
2. Не могу расположить "текст\комментарии" вертикально. Это возможно?
1. Нет, только "PLC no response"
2. Нет, под другим углом можно вставить текст только в виде картинки
Dmit писал(а):Коллеги, помогите советом.
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Как сделать, чтобы при нажатии кнопки появлялось окно для ввода пароля, после ввода которого, происходил переход на другой экран.
А можно ли сделать это в General mode, а не Enhanced Security Mode? То есть без использования имени пользователя, а просто пароль.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7