ArtemPM писал(а):В панелях семейства сMT и cMT-X есть регистр LW-12752 в котором хранится контрольная сумма проекта..
Опция с контрольной суммой проекта появилась в версии V6.06.01.332
ArtemPM писал(а):В панелях семейства сMT и cMT-X есть регистр LW-12752 в котором хранится контрольная сумма проекта..
ArtemPM писал(а):Возникла проблема с индексными регистрами у панели cMT-X
.
.
.
На текущий момент я обойду данную проблему через скрипт, но хотелось бы чтобы базовый функционал работал.
Версия ПО 06.06.01.400
8bit писал(а):Хорошо, разберемся, но числа можно было и поменьше - 1, 2, 3, 4, 5 мы бы тоже поняли....
8bit писал(а):проверил индексные регистры в EasyBuilder Pro версии 06.06.01.400
Проверял на локальных регистрах FHDX-220 (панель и симулятор) - все работает штатно
Проверял на на локальных регистрах cMT3092X (панель и симулятор) - все работает штатно
ArtemPM писал(а):8bit писал(а):проверил индексные регистры в EasyBuilder Pro версии 06.06.01.400
Проверял на локальных регистрах FHDX-220 (панель и симулятор) - все работает штатно
Проверял на на локальных регистрах cMT3092X (панель и симулятор) - все работает штатно
Провел дополнительные эксперименты. Они показали, что индексные регистры работают корректно, если панель обращается к контроллеру напрямую.
Однако в моем случае связь с ПЛК идет через удаленную панель, то есть вот так:
В этом случае индексные регистры отказываются работать.
mik писал(а):чтоб максимальное количество направляющих было хотя бы 32, а не 16
8bit писал(а):а сетка не устраивает ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13