EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение 8bit » 17 дек 2021, 18:07

crazy писал(а):Спасибо. Я Codesys недавно стал изучать, основной источник русскоязычной документации сайт ОВЕН, у них же настоятельно рекомендуется использовать версию, соответствующую версии таргета.

Какая версия у таргета ?
Вам для ОВЕНа или Weintek'a ?


crazy писал(а):Еще один вопрос: сетевые переменные Codesys cMT поддерживаются?

Чьи сетевые переменные должен поддерживать cMT Codesys ?
Кем должны поддерживаться сетевые переменные cMT Codesys ?
Что такое эти "сетевые переменные" ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1134
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение crazy » 17 дек 2021, 18:43

8bit писал(а):
crazy писал(а):Спасибо. Я Codesys недавно стал изучать, основной источник русскоязычной документации сайт ОВЕН, у них же настоятельно рекомендуется использовать версию, соответствующую версии таргета.

Какая версия у таргета ?
Вам для ОВЕНа или Weintek'a ?

Раз ПЛК - Weintek , то и разговор про него. А версия таргета у него 3.5.10.30, поэтому я и использовал соответствующую версию Codesys. Ответ получен - вопрос закрыт.
crazy писал(а):Еще один вопрос: сетевые переменные Codesys cMT поддерживаются?

Чьи сетевые переменные должен поддерживать cMT Codesys ?
Кем должны поддерживаться сетевые переменные cMT Codesys ?

ПЛК панели сMT Weintek, который работает на Codesys работает, очевидно.
Что такое эти "сетевые переменные" ?

Удобное средство обмена информацией между двумя ПЛК работающими на Codesys :-).
crazy
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 12:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение tangra.god » 18 дек 2021, 01:05

Сделал импорт тэгов S-1200, при попытке залить проект в панель выдает ошибку. Требует проверить тэги. Что я делаю не так?
tangra.god
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:45

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение ArtemPM » 18 дек 2021, 09:23

tangra.god писал(а):Сделал импорт тэгов S-1200, при попытке залить проект в панель выдает ошибку. Требует проверить тэги. Что я делаю не так?

Сделайте скриншот с ошибкой
ArtemPM
 
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение ArtemPM » 18 дек 2021, 09:27

crazy писал(а):Спасибо. Я Codesys недавно стал изучать, основной источник русскоязычной документации сайт ОВЕН, у них же настоятельно рекомендуется использовать версию, соответствующую версии таргета. Поэтому пока использовал V3.5_SP10_Patch_3. Буду пробовать посвежее.

Можно использовать и более старшие версии, главное, чтобы в системе были установлены системные библиотеки, соответствующие версии таргета, потому-что таргет ссылается на них и подгружает их при компиляции.
ArtemPM
 
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение tangra.god » 18 дек 2021, 12:03

ArtemPM писал(а):
tangra.god писал(а):Сделал импорт тэгов S-1200, при попытке залить проект в панель выдает ошибку. Требует проверить тэги. Что я делаю не так?

Сделайте скриншот с ошибкой

Изображение
tangra.god
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:45

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение tangra.god » 18 дек 2021, 13:51

Подключил S-1200 для проверки тэгов.
Теперь функциональные блоки не видит =((
Изображение
tangra.god
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:45

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение tangra.god » 18 дек 2021, 22:10

С S-1200 + weintek пришлось столкнуться впервые.
Что-то пока у меня одни проблемы. В итоге заменил в параиетрах устройство с s-1200 символические адреса на s-1200/s-1500 абсолютные адреса. Проект залился, но теперь постоянно выскакиет Device NO Response, при этом битовый индикатор прогружается, а все остальное нет.
Помогите пожалуйста!
tangra.god
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:45

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение tangra.god » 19 дек 2021, 00:31

Note: Please follow the settings below, or the communication may fail.
1. Do not check [DB UTILITAIRES] -> [Attributes] -> [Optimized block access]
2. Check [General] -> [Protection] -> [Permit access with PUT/GET communication from
remote partner]
Эти условия выполнил. IP PLC 192.168.0.1, IP HMI 192.168.0.10. Номер порта 102, Стойка 0, Слот процессора 1. Тип связи PG.
Вроде все по инструкции, но не хочет видить
tangra.god
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:45

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение tangra.god » 20 дек 2021, 08:42

Ни в какую не хочет видеть блоки данных, из-за этого дает ошибку связи. Основные тэги видит нормально
tangra.god
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:45