PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

Сообщение Sam » 25 окт 2014, 16:15

из программы URL:: http://opc-server.briztop.ru/downloads/Modlook.exe

панель и все её переменные LW, LB видятся очень хорошо!

с овеном уж все перепробовал-
и по времени и по изменению и both

Вот альтивары на модбас сервер рлк110 замечательно все передают

но где то есть косячок!!!!!!!!
Sam
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 21:15

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

Сообщение АЛМ » 27 окт 2014, 23:14

но где то есть косячок!!!!!!!!

Стало интересно, и немного поковырялся...
Короче так: Винтек написал инструкцию для ПЛК на Модбасе, а ПЛК ОВЕН110-160 и ,наверное, все на Кодесисе имеют Модбас с адресацией начинающейся с нуля (zero_based).
Поэтому сдвига адресов не требуется.
Команда записи Preset single registr поддерживается.
Если интересно, пришлите адрес почты, скину свой рабочий пример для ПЛК110-30 и MT8070 - чтение и запись LW, RW, LB (сюда не прикрепляется - прав не хватает).
АЛМ
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:27

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

Сообщение Sam » 28 окт 2014, 23:12

доброго времени с уток!

сдвиг регистра учтем!

вдруг, если на мнемосхеме имеются обращения к меременным, которых нет в контроллере, пропадают вообще все поля ввода и отображения!

2400723@gmail.com
спасибо!
Sam
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 21:15