EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение AlexandrGr » 28 ноя 2022, 15:56

Serg290 писал(а):Далее: Объекты- Передача данных (глобальный) создал:

Вы постоянно читаете в LW13. Попробуйте отключить чтение.
AlexandrGr
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 26 июл 2021, 12:16

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение 8bit » 28 ноя 2022, 16:02

AlexandrGr писал(а):
Serg290 писал(а):Далее: Объекты- Передача данных (глобальный) создал:

Вы постоянно читаете в LW13. Попробуйте отключить чтение.

тогда у него в панели не будет значения из ПЛК ...
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1186
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение AlexandrGr » 28 ноя 2022, 16:13

8bit писал(а):тогда у него в панели не будет значения из ПЛК ...


Он пытается писать из OPC в панель по адресу LW13. А читает из контроллера с другого адреса.
AlexandrGr
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 26 июл 2021, 12:16

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Serg290 » 28 ноя 2022, 16:19

8bit писал(а):
Serg290 писал(а):Не хочет записывать хоть здохни....

какое там значение всегда висит ?

Как я и выставил с панели 3,1. Пытаюсь 3,2 (или любое другое) записать но безуспешно
Serg290
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 17:17

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Serg290 » 28 ноя 2022, 16:23

AlexandrGr писал(а):
8bit писал(а):тогда у него в панели не будет значения из ПЛК ...


Он пытается писать из OPC в панель по адресу LW13. А читает из контроллера с другого адреса.

Ну так мне так и надо. Панель мастер. Она читает и пишет со всех устройств в сети. Читает на ура, а вот писать не пишет через Server/
Serg290
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 17:17

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение AlexandrGr » 28 ноя 2022, 20:20

Откуда вы читаете, вроде понятно.
А куда хотите записать? LW13 в панели? Может надо настроить таблицу привязки адресов?
AlexandrGr
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 26 июл 2021, 12:16

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Serg290 » 29 ноя 2022, 10:46

AlexandrGr писал(а):Откуда вы читаете, вроде понятно.
А куда хотите записать? LW13 в панели? Может надо настроить таблицу привязки адресов?

Хочу записать туда же от куда и читаю. Устройство 17, адрес 571.
Так таблица создана... Я же скрины выложил. и сопоставил 4х 17#571 с LW-13. LW-13 читается но не записывается. Вот в чем проблема.
По ходу никто не поможет.
Serg290
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 17:17

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение AlexandrGr » 29 ноя 2022, 11:12

Вы читаете из 17 контроллера в LW13 в глобальной пересылке по времени.
А таблица привязки у вас стандартная. Чтение \ запись 9999 слов LW0 <-> 0x4.
Покажите где у вас в таблице 17 контроллер.
AlexandrGr
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 26 июл 2021, 12:16

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Serg290 » 29 ноя 2022, 11:17

AlexandrGr писал(а):Вы читаете из 17 контроллера в LW13 в глобальной пересылке по времени.
А таблица привязки у вас стандартная. Чтение \ запись 9999 слов LW0 <-> 0x4.
Покажите где у вас в таблице 17 контроллер.

Вы имеете в виду, что таблицу нужно сделать для каждого контроллера? Вот так?:
Изображение
Serg290
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 17:17

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение AlexandrGr » 29 ноя 2022, 11:50

Таблицу надо сделать для каждого контроллера.
Там где MODBUS сервер номер LW (13 в данном случае)
Следующая строка - адрес в конкретном контроллере (17#571).
И задать количество слов (1).
AlexandrGr
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 26 июл 2021, 12:16

Пред.След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14