KonstantinK » 03 фев 2025, 17:44
Andreyn01 писал(а):Крашится EasyBuilder.
V6.10.01.217
V6.10.01.230
Не знаю, было это уже описано...
При изменении параметров таблицы привязки Modbus Server в системных параметрах, если в окне где задаётся непосредственно сопоставление устройств и адресов нажать кнопку ОК, то приложение подвисает на несколько секунд, а затем просто полностью закрывается без каких-либо сообщений и предупреждений.


Подтверждаю. На версии 6.10.01.233 При добавлении или изменении таблицы привязки программа вылетает без предупреждений.
-
KonstantinK
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 фев 2025, 17:30
8bit » 04 фев 2025, 12:47
KonstantinK писал(а):
Подтверждаю. На версии 6.10.01.233 При добавлении или изменении таблицы привязки программа вылетает без предупреждений.
252-ю качайте уже ....