EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Sergihno » 11 ноя 2014, 12:21

den_po писал(а):Что для вас "счётчик" и как оно должно работать?


Счетчик - это функциональный блок, который считает импульсы по фронту либо по спаду, считает вверх (инкрементация), считает вниз (декрементация).
Sergihno
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:38

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение den_po » 11 ноя 2014, 12:51

Это можно сделать макросами, вызываемыми с помощью триггеров.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Sergihno » 13 ноя 2014, 12:14

Артём писал(а):Спасибо, всё получилось. Ещё один вопрос нужно чтобы при нажатии на кнопку происходил переход на другой экран и одновременно бит устанавливался в единицу. Как это реализовать?


В свойствах функциональной кнопки нужно поставить галочку внизу окна "Уведомления" - включить. После чего выбрать адрес и функцию (сбрасывать или устанавливать бит при переходе).
Sergihno
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:38

Запись данных рецептов в слова HMI

Сообщение Sergihno » 13 ноя 2014, 12:15

Доброго времени суток всем!

В Easy Builder Pro использую выпадающий список, в нем данные используются с базы рецептов. Затем отображаю данные этих рецептов в отображении чисел в отдельных колонках. Эти данные нужно хранить по определенным адресам, а если использовать просто данные рецептов, то получается просто отображение того, что забито в рецепты.

Такой вопрос: как данные рецептов (числа, беззнаковые, целые) записать в конкретные слова панели или ПЛК?
Sergihno
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:38

Re: Запись данных рецептов в слова HMI

Сообщение X200881 » 14 ноя 2014, 19:30

Sergihno писал(а):Доброго времени суток всем!

В Easy Builder Pro использую выпадающий список, в нем данные используются с базы рецептов. Затем отображаю данные этих рецептов в отображении чисел в отдельных колонках. Эти данные нужно хранить по определенным адресам, а если использовать просто данные рецептов, то получается просто отображение того, что забито в рецепты.

Такой вопрос: как данные рецептов (числа, беззнаковые, целые) записать в конкретные слова панели или ПЛК?


Да рецепты сделаны оооочень хитро :shock: :shock: :shock: . Пришлось женится на панели :twisted: :twisted: :twisted: , что всё было по закону и начался медовый месяц. Спасибо тех.поддержке.
вот ссылка по рецептам viewtopic.php?f=1&t=180&p=1025&f=1&t=180&p=1025#p1025
X200881
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 13:00

Re: Запись данных рецептов в слова HMI

Сообщение Sergihno » 17 ноя 2014, 17:28

X200881 писал(а):
Sergihno писал(а):Доброго времени суток всем!

В Easy Builder Pro использую выпадающий список, в нем данные используются с базы рецептов. Затем отображаю данные этих рецептов в отображении чисел в отдельных колонках. Эти данные нужно хранить по определенным адресам, а если использовать просто данные рецептов, то получается просто отображение того, что забито в рецепты.

Такой вопрос: как данные рецептов (числа, беззнаковые, целые) записать в конкретные слова панели или ПЛК?


Да рецепты сделаны оооочень хитро :shock: :shock: :shock: . Пришлось женится на панели :twisted: :twisted: :twisted: , что всё было по закону и начался медовый месяц. Спасибо тех.поддержке.
вот ссылка по рецептам viewtopic.php?f=1&t=180&p=1025&f=1&t=180&p=1025#p1025



X200881, можно и без макросов сделать, если что-то не очень объемное делать:

Изображение

Изображение
Sergihno
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:38

Не хотят дружить Weintek MT8070iE и Schneider M238

Сообщение Sergihno » 19 ноя 2014, 13:20

Здравствуйте!

НЕ получается настроить связь Weintek MT8070iE и Schneider M238 по Modbus RTU, скажите что не так.

До этого настраивал M238 и МТ8150 все работало, сейчас же - нет.

Распайку RS-485-2 проверил, все правильно.

Индикатор порта на ПЛК показывает, что обмен идет, а на панели "PLC - no response"

Настройки панели:

Изображение

Настройки ПЛК:

Изображение
Sergihno
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:38

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Sergihno » 20 ноя 2014, 18:01

Адреса в панели и контроллере тоже совпадают.
Протестили даже даже шину Modbus, на предмет запрос-ответ.
Общение по запросам правильное - а на экране "PLC - no response".
Sergihno
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:38

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение VanMo » 21 ноя 2014, 11:28

Sergihno писал(а):Адреса в панели и контроллере тоже совпадают.
Протестили даже даже шину Modbus, на предмет запрос-ответ.
Общение по запросам правильное - а на экране "PLC - no response".

Добрый день. Возможно, все-таки, не совсем правильное общение, если ПЛК возвращает код ошибки на запрос. Это может быть, например, при запросе битовых регистров. Панель всегда запрашивает минимум 16 битовых регистров, а если у ПЛК их столько нет, он возвращает ошибку. Попробуйте оставить в окне только один компонент с привязкой к регистру ПЛК 4х, или 3х.
VanMo
 
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Sergihno » 24 ноя 2014, 10:41

Протестировали даже шину Modbus на предмет правильности Запрос-ответ, и данных. Все верно. Правильные данные. Но на панели "PLC - no response". Очень странно.
Поставил нову версию ПО 4.10.06 (до этого стояла 4.10.04), создал новый проект простой с обменом 1м словом, и все заработало. :lol:

Кстати, 3x, 4x не работают вовсе в общении Weintek - Modicon M238. Только %MW адреса МОдбас есть (вместо 3х), %М и %Multi_coil (эти адреса напрямую обращение к выходам контроллера). Остальные не работает.
Sergihno
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:38

Пред.След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3

cron