Weintek и PLC "..."

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Denis » 08 авг 2012, 14:28

да, будет, так как TCP/IP задействован
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение SMH » 08 авг 2012, 18:40

Denis писал(а):да, будет, так как TCP/IP задействован

Большое спасибо! :)
SMH
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 авг 2012, 10:55

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Вячеслав » 21 авг 2012, 07:18

Вячеслав писал(а):Здравствуйте!
Использую панель Weintek MT6100i и PLC Siemens CPU315-2PN/DP . Поначалу возникли проблемы с их связью между собой. Поначалу установил последнюю версию ПО ЕВ8000 V.4.62. После прогрузки проекта созданного в данной версии на панели постоянно висит сообщение PLC no response!. В Системных настройках выбирал тип ПЛК Siemens S-300 MPI, RS-485 2W, COM1 (ну вообщем все стандарное для MPI). Затем удалил эту версию EB8000, установил версию ЕВ8000 V.4.20. настройки для ПЛК выставил абсолютно одинаково что и выставлял ранее, залил проект, созданный в версии 4,20 и все норм. связь между ПЛК и панелью есть. Снова установил последнюю версию ПО ЕВ8000 V.4.62 внес небольшие изменения в проект и вновь залил его в панель - связь пропала. Почему с новой версией ПО ЕВ8000 нет связи с Siemens CPU315-2PN/DP? или что-то я не так делал?
Забыл указать, что и с версией ЕВ8000 V.4.50 тоже не связывается. А в версии 4.20 очень мало библиотек, а библиотеки перенесенные из других версий не работают корректно.

С версии 4.50 разработчики реализовали возможность подключения по MPI нескольких панелей и ПЛК. В данном случае требуется дополнительная настройка MPI в ПЛК. Установил max количество устройств MPI = 2 - все работает с версией 4.62
Вячеслав
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 авг 2012, 06:14

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Вячеслав » 22 окт 2012, 22:29

Подскажите, пожалуйста, в Параметрах устройств есть следующие поля:
Для ПЛК Сименс S7-300 MPI
Интервал блоков (слов): 5 (можно изменять значение )
Макс. размер команды чтения (слов) 20(нельзя изменять значение - выделено серым)
Макс. размер команды записи (слов) 20(нельзя изменять значение - выделено серым)
Также в настройках COM-порта есть поле Количество команд пересылки: 0
Для панели MT6100i
Интервал блоков (слов): 5 (можно изменять значение )
для того чтобы обеспечить наилучшую связь (быстродействие) между ПЛК и панелью какие значения нужно выставить для указанных выше полей.
С этими настройками, к примеру, отключение дискретного входа ПЛК отобразиться на панели только через 3-5 секунд.
Вячеслав
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 авг 2012, 06:14

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение BOBAH4EGG » 06 ноя 2012, 07:36

Добрый день, возникла беда с панелями серии eMT.
Есть панели еМТ3120/еМТ3150 и контроллер FX3U-32MR, пытаюсь настроить прозрачный режим, чтобы записывать программу в контроллер через панель. Для подключения к панели использую Ethernet. Установил драйвер для порта... в общем контроллер видится, программа записывается.
Но с мониторингом программы в GX IEC Developer возникла проблема.
Во время мониторинга у панели теряется связь с контроллером, сама панель не зависает, но зависают все элементы которые связаны с переменными контроллера. Отключаешь мониторинг и все приходит в норму.
BOBAH4EGG
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 май 2012, 07:18

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Denis » 06 ноя 2012, 09:58

Уважаемый Вованчегг,

Видимо, GX IEC Developer во время мониторинга генерирует слишком много трафика - ведь и мониторинг, и данные для панели идут по одному каналу. В GX IEC Developer случайно нет настроек, позволяющих уменьшить трафик ? Мы, к сожалению, с этим пакетом не знакомы.
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Denis » 08 ноя 2012, 10:42

Мы обратились с этим вопросом в Weintek и они ответили, что одновременный обмен данными между контроллером и панелью и мониторинг регистров PLC невозможен. Когда запускается мониторинг ( или прошивка контроллера ), обмен данными между контроллером и панелью прекращается. Но восстанавливается после окончания мониторинга или прошивки.
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение BOBAH4EGG » 18 мар 2013, 13:03

Добрый день.
С панелями винтек опять беда. Скачал новый софт (EBpro 3.01), повелся на пачноут с обещанием работы мониторинга ПЛК в прозрачном режиме. В итоге мониторинг в прозрачном режиме запускается раза с сотого, а загрузить прогу в ПЛК вообще не получается, на различных этапах возникают ошибки (то в самом начале не видит кабель, то в середине разрыв связи, то почти в самом конце).
ПЛК- FX3G40MR,
Панель - eMT3120A,
Кабель от компа до панели - Ethernet crossover.

Щас хочу попробовать через ком-порт, по результатам отпишусь.

Со старым софтом (2.0) мониторинг ПЛК в прозрачном режиме не работал, но прога в ПЛК загонялась хотя бы раза с третьего.

Собирается ли производитель реализовывать прозрачный режим через USB? Это же намного удобней.
BOBAH4EGG
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 май 2012, 07:18

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение DIMA89 » 18 июн 2013, 16:49

Здравствуйте уважаемые форумчане!
По специальности я не программист, но по роду деятельности пришлось столкнуться с таким хитрым изделием как WEINTEK MT6070IH и устройством (измеритель температуры) который будит работать на основе pic18lf2480. Как я разобрался, сам контролер протокол Modbus не поддерживает, но настроить его возможность есть. Начитавшись разной информации, принцип общения мастера и слейва в роди как понял (не буду утверждать), но нигде не нашол как правильно настроить сам контролер на общение с MT6070IH.
Поэтому решаюсь обратиться к Вам, будьте добры, подскажите как это можно реализовать, или же скинте пожалуйста ссылочку где такой ламер как я мог бы в этом разобраться.
Буду благодарен за любую полезную информацию.
DIMA89
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 июн 2013, 15:28

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Denis » 18 июн 2013, 17:20

Все, что должен уметь контроллер, это правильно отвечать на запросы мастера ( панели оператора MT6070iH ). Например, MT6070iH шлет пакет 11 03 00 02 00 01 CRCL CRCH, что означает: устройство с адресом 11, отдай мне содержимое регистров, начинающихся с адреса 2 в количестве 1, контрольная сумма. При этом контроллер, если его адрес 11, и контрольная сумма пакета правильная, должен ответить пакетом 11 03 02 XX YY СRCL CRCH, что означает: устройство с адресом 11 отвечает на команду 3 кол-во байт ответа 2 байты XX YY, контрольная сумма. Подробнее читайте в описании Модбас.
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Пред.След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2

cron