При редактировании макроса можно установить галочку "однократно выполнить при старте панели".
Информация о журналах обновляется с помощью регистра LB-9024. Но эта штука не работает в симуляторе.
den_po писал(а):При редактировании макроса можно установить галочку "однократно выполнить при старте панели".
Ivydy писал(а):Здравствуйте. Есть система, состоящая из панели Weintek MT8050iE и контроллера B&R. Требуется помимо обычной настройки связи Modbus TCP/IP (по Ethernety) между панелью и плк, еще настроить VNC соединение по Ethernet, то есть чтобы с компьютера (а не только с панели) также было возможно управление системой. Вопрос, возможно ли это?
Еще вопрос. В мануале есть Глава 29 "Функция сквозной передачи" (Функция сквозной передачи (pass-through function) позволяет приложению на компьютере управлять ПЛК через панель оператора. В этом случае панель работает, как конвертер..). Правильно я понимаю, что при этом режиме управление с панели невозможно ? Только с PC
PuzanZero писал(а):den_po писал(а):При редактировании макроса можно установить галочку "однократно выполнить при старте панели".
Вы вроде правы, но почему-то при таком раскладе переменные хоть и записываются в регистры LW-9219 и LW-9220, но входа в систему не происходит. А для того, чтобы вход произошёл нужно либо выполнить макрос ещё раз, либо выбрать окно ввода пароля и нажать Enter.
Если что, проект с данным макросом вы можете скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/yAxdJBHzuvRTW
Посмотрите, пожалуйста, если время будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11