EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Ivydy » 11 окт 2016, 13:04

Здравствуйте. Где в объекте "Сигнальная панель" можно поменять тип шрифта. То есть не размер, а именно сам шрифт?
Ivydy
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:26

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Ivydy » 12 окт 2016, 13:12

Здравствуйте. Что произойдет если в журнале сигналов/событий произойдет слишком много событий и в результате этого память панели закончится? Можно ли каким-то образом в автоматическом режиме удалять самые старые события, но не во всех дисплеях событий , а в некоторых?
Последний раз редактировалось Ivydy 12 окт 2016, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Ivydy
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:26

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Ivydy » 12 окт 2016, 13:49

[quote="Ivydy"]Здравствуйте. Что произойдет если в журнале сигналов/событий произойдет слишком много событий и в результате этого память панели закончится? Можно ли каким-то образом в автоматическом режиме удалять самые старые события, но не во всех дисплеях событий , а в некоторых?
Ivydy
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:26

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение den_po » 12 окт 2016, 17:52

Ivydy писал(а):Здравствуйте. Где в объекте "Сигнальная панель" можно поменять тип шрифта. То есть не размер, а именно сам шрифт?

Для некоторых объектов шрифт не меняется.

Ivydy писал(а):Здравствуйте. Что произойдет если в журнале сигналов/событий произойдет слишком много событий и в результате этого память панели закончится? Можно ли каким-то образом в автоматическом режиме удалять самые старые события, но не во всех дисплеях событий , а в некоторых?

При настройке журнала событий можно указать, сколько дней хранить данные.
Журнал один, поэтому от количества дисплеев событий тут ничего не зависит.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение VanMo » 12 окт 2016, 18:04

Ivydy писал(а):Здравствуйте. Где в объекте "Сигнальная панель" можно поменять тип шрифта. То есть не размер, а именно сам шрифт?

В этом объекте шрифт не меняется, но он задается для каждого события отдельно в настройках события.
VanMo
 
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Ivydy » 12 окт 2016, 18:50

Ivydy писал(а):Здравствуйте. Что произойдет если в журнале сигналов/событий произойдет слишком много событий и в результате этого память панели закончится? Можно ли каким-то образом в автоматическом режиме удалять самые старые события, но не во всех дисплеях событий , а в некоторых?

При настройке журнала событий можно указать, сколько дней хранить данные.
Журнал один, поэтому от количества дисплеев событий тут ничего не зависит.[/quote]

Просто я не знаю, сколько точно надо событий. Поэтому мне интересно, что будет, если все-таки память закончится быстрее, чем этот срок пройдет? И как вы думаете не возникнет ли проблем, если количество дней установить равным 1500 дней ?
Ivydy
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:26

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Lukas » 13 окт 2016, 05:41

Например при предупреждении о нехватке места в памяти панели LB-9035 (Устанавливается в ON) удалять самый ранний файл журнала событий (установка в ON бита LB-9022).
Но простым журналом событий сложно забить память. Специально создавал макрос для генерации ошибок по 100 записей каждые 0,2с (это порядка 500 записей в секунду) половину рабочего дня и даже Мегабайта не удалось забить (эксперимент проводил на MT8071iE). Так что думаю памяти за глаза будет.
Lukas
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 апр 2015, 12:51

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение PuzanZero » 14 ноя 2016, 08:44

Вы не могли бы ещё такую вещь подсказать. У меня есть "Дисплей событий" настроенный в режим "В реальном времени". И всё бы с ним хорошо, но после перезапуска питания все события из него исчезают, хотя у этих событий установлено свойство "Сохранять историю".
Но не смотря на то, что события из журнала исчезают, тэг LW-9060 (Число существующих записей событий) и LW-9061 (Размеры файлов всех записей событий) сохраняют свои изначальные значения (те, что были до перезапуска питания). То есть панель эти события вроде и помнит, но в "Дисплей событий" не восстанавливает.
Скажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы эти события восстанавливались (или не пропадали) в "Дисплее событий" после перезапуска питания?

Если настроить "Дисплей событий" в режим "Журнал", то события не пропадают после сброса питания, но в этом Журнале у меня не получается реализовать другие вещи (которые работают только в режиме "В реальном времени").
PuzanZero
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 12:22

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение VanMo » 15 ноя 2016, 10:45

PuzanZero писал(а):Скажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы эти события восстанавливались (или не пропадали) в "Дисплее событий" после перезапуска питания?

Если настроить "Дисплей событий" в режим "Журнал", то события не пропадают после сброса питания, но в этом Журнале у меня не получается реализовать другие вещи (которые работают только в режиме "В реальном времени").


Добрый день. На данный момент видится только один выход - использовать два "дисплея событий" в разных режимах.
VanMo
 
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение HWAK » 17 ноя 2016, 08:01

Здравствуйте. Подскажите исходя из чего определяется максимальный размер проекта, из размера файла .emtp; .mtp или как то еще?
HWAK
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 00:29