cMT3092x+ built-Codesys тормозит

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

cMT3092x+ built-Codesys тормозит

Сообщение KDA_1977 » 04 дек 2024, 00:20

Здравствуйте коллеги!
Имеется панель cMT3092x(первой генерации) со встроенной Codesys.
Обнаружилась проблема в рассогласовании реального времени и времени отсчитываемым ПЛК, как только включается , хотя бы одна переменная в из списка "Символьной конфигурации".
Время со стороны HMI считается корректно, а в Codesys наблюдается сильное торможение, 5 секундный таймер, может выполняться до 25 сек.
ФБ "SysTimeRtcGet" также показывает некорректные отсчёты времени.
Для теста крутится элементарная программа на паре таймеров, запускающих друг друга.
Значения джиттера десятки, а иногда и сотни тысяч мкс.
Стояла последняя версия прошивки Codesys, для проверки откатился на старую (codesys_20200731.446.bin). Не помогло.
Пробовал разные версии Codesys, также без результата.

Может что посоветуете?
,
KDA_1977
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 ноя 2024, 13:14

Re: cMT3092x+ built-Codesys тормозит

Сообщение KDA_1977 » 06 дек 2024, 16:34

Вопрос можно считать закрытым!
После заливки очередного "firmware", необходимо, через сервисное меню панели, сделать сброс Codesys на установки по умолчанию.
А затем перезалить проект, максимальный джитер не больше 16мкС.
Работает нормально, без торможения RTC.
KDA_1977
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 ноя 2024, 13:14


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45