Не восстанавливается обмен по OPC UA
Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК
Модераторы: kiv, 8bit, VanMo
Gordan007 » 13 фев 2025, 11:29
Здравствуйте, происходит обмен между контроллером Regul и панелью Weintek по OPC UA. Если ПЛК перевести в стоп потом в ран или физически отсоединить сетевой кабель то панель отлично снова подхватывает обмен. Однако если перезалить программу в ПЛК или выключить и включить его по питанию или панель включится раньше чем прогрузится ПЛК то она уже не соединяется по OPC помогает только ее выкл и вкл. Пробовал переключать системными битами 10070 и другими. Почему такое происходит?
-
Gordan007
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 26 авг 2024, 17:39
8bit » 13 фев 2025, 11:44
Gordan007 писал(а):или панель включится раньше чем прогрузится ПЛК то она уже не соединяется по OPC помогает только ее выкл и вкл.
попробуйте такой вариант

- HMI_wait_before_start.png (11.76 КБ) Просмотров: 5041
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
-

8bit
-
- Сообщения: 1222
- Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07
Вернуться в Weintek
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 46