ска писал(а):ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОМЕНЯТЬ ОВЕН ПАНЕЛЬ СП270 - 7Д. НА Weintek 17 Д.
1. ДА ПРОТОКОЛ МОДБАС РТУ ИЛИ ИДЕРНЕТ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ
НО..... В СПИСКЕ КОНТРОЛЛЕРОВ ОВЕН НЕ ЗНАЧИТСЯ
2. У КОГО ЕСТЬ ТАКОЙ ОПЫТ ОТЗОВИТЕСЬ ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ
3.ПАНЕЛЬ НЕ ДЕШЁВАЯ КАКБЫ НЕ ОХОТО ВЛЕТЕТЬ
Добрый день
Мы на предприятии так же хотим внедрить панель Weintek (eMT3150A) в связку с уже имеющимся ОВЕН ПЛК110-32М. В связи с чем проводили пару опытов с онлайн-симуляцией данного HMI с ПЛК110-32 от ОВЕН. По Вашим вопросам могу сказать следующее:
1. Modbus RTU в списке протоколов (как и Modbus-TCP) работают на отлично, единственное надо учитывать сдвиг адресов при их прописании в проекте HMI. Так 17-ый бит ПЛК110-32 в модуле Модбас(Слейв) нужно будет прописывать в проекте HMI на адрес 0х 18 (или 0х coils-18). Опять же оговорюсь: выбирая Модбас РТУ в панели, ПЛК будет слейвом, а HMI - мастером. Если нужно HMI использовать как слейв, то для этого выбирают Модбас-сервер (насколько я понял, этот вопрос я не разбирал)
3. На счет выбора и стоимости: 15 Д - это максимум(как и писали выше). 15 Д моделей 4 вида: MT615X_XPE, MT615X_CE, MT8150X, eMT3150A. Стоимость можно узнать у дилеров. Могу сбросить в личку сайт одного из них, с кем мы контактируем.