Страница 1 из 1

Weintek MT8070iH вместо ОРС-сервера

СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 07:51
vafer
Добрый день.

Подскажите, возможно ли использовать панель Weintek MT8070iH вместо ОРС-сервера.
Т.е. все оборудование подключено к панели, а она уже по MODBUS TCP транслирует данные на удаленный SCADA-сервер.

Спасибо.

Re: Weintek MT8070iH вместо ОРС-сервера

СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 10:13
Denis
Да, конечно, это возможно. Причем несколькими способами.

Re: Weintek MT8070iH вместо ОРС-сервера

СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 10:16
vafer
Denis писал(а):Да, конечно, это возможно. Причем несколькими способами.


Хотелось услышать более подробно ;)

Re: Weintek MT8070iH вместо ОРС-сервера

СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 10:19
Denis
хотелось бы от Вас услышать задачу более подробно. Для этого свяжитесь, пожалуйста, со мной по телефону ( в подписи )

Re: Weintek MT8070iH вместо ОРС-сервера

СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 10:48
vafer
Задача следующая:

есть некоторое оборудование, управляемое и контролируемое по MODBUS RTU через RS232/485
подключено оно к панели Weintek MT8070iH

так же есть несколько девайсов подключенных к этой же панели через MODBUS TCP

понятно, что данные с устройств на Ethernet легко отправляются в удаленный SCADA/OPC сервер
но хотелось бы туда же отправлять еще и данные с устройств на последовательных интерфейсах

на данный момент для этого применяем MODBUS-шлюзы ADAM-4572 или MOXA MGate MB3180

хотелось бы понять как и какими способами можно реализовать на панели Weintek MT8070iH функцию MODBUS-шлюза
мне уже много народу сказало что можно, но ни кто конкретно сказать ничего не может

з.ы. Denis, звонить по телефону мне не удобно
предпочитаю общаться здесь либо в почту
считаю, что данная информация будет полезна не только мне, потому ответ на мой вопрос хотел бы видеть именно на форуме
спасибо

Re: Weintek MT8070iH вместо ОРС-сервера

СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 11:12
Denis
Я просто не очень понимаю, в чем сложность-то ? У Вас есть девайсы, подключенные по RS485, панель с них берет данные, у Вас есть SCADA, подключенная по Ethernet, она берет с панели данные... В EasyBuilder есть объект "Передача данных", с помощью которого Вы можете переносить данные от девайсов на RS485 к SCADA на Ethernet и обратно... Что еще требуется ?

Re: Weintek MT8070iH вместо ОРС-сервера

СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 11:17
vafer
Denis писал(а):Я просто не очень понимаю, в чем сложность-то ? У Вас есть девайсы, подключенные по RS485, панель с них берет данные, у Вас есть SCADA, подключенная по Ethernet, она берет с панели данные... В EasyBuilder есть объект "Передача данных", с помощью которого Вы можете переносить данные от девайсов на RS485 к SCADA на Ethernet и обратно... Что еще требуется ?


SCADA не берет данные с панели, она берет их с девайсов...

Не совсем в теме про объект "Передача данных" ?!
Как оно называется в оригинале (по английски) ?
Подскажите - поищу в документации.

Re: Weintek MT8070iH вместо ОРС-сервера

СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 11:22
Denis
по английски будет "DATA TRANSFER OBJECT"
SCADA, подключенная по Ethernet к операторской панели как мастер, не может брать напрямую данные с девайсов, подключенных к этой же панели оператора по RS485 как слейвы, так как в этом случае для SCADA и для девайсов используются разные области памяти.
Для переноса данных между различными областями памяти и используется объект "Передача данных" ( Data transfer) , он выступает в качестве связи между разными протоколами и интерфейсами.

Re: Weintek MT8070iH вместо ОРС-сервера

СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 11:22
vafer
Нашел данный объект.
Буду разбираться.
Спасибо за подсказку.