Здравствуйте! У меня панель МТ8150 Weintek. Подскажите, как по СОМ порту подключить несколько устройств? Подключаемся по Modbus RTU. На сайтах продаж нашёл, что Weintek выпускает многоразъемные кабели [MT8-COM1], [MT8-COM3] для расширения одного COM-порта на несколько независимых. Но нигде не сказано, как запрограммировать системные параметры подключаемых устройств. При создании нового устройства и попытке его добавления в системных параметрах по СОМ1 или СОМ3 - появляется сообщение , что СОМ1 или СОМ3 занят. Смена номера устройства не помогает. Мне надо подключить пять устройств. Подскажите как мне это сделать?

Re: MT8-COM1 подключение нескольких устройств по COM порту к

СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 10:00
Denis
Здравствуйте,
На один COM port RS485 вы легко можете подключить свои 5 устройств. Для этого не нужно пытаться подключить 5 контроллеров в системных настройках. Подключаете только один контроллер - Modbus RTU. Затем, при указании адреса каждого объекта добавляете перед адресом регистра адрес устройства и решетку. Например, вы хотите вывести значение регистра 10 устройства с адресом 5. Для этого создаете объект "Цифровой дисплей", в поле адрес пишите 4х 5#10.

Re: MT8-COM1 подключение нескольких устройств по COM порту к

СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 10:17
serg2-clam
Благодарю!!!
Всё получилось. Огромное спасибо.

Re: MT8-COM1 подключение нескольких устройств по COM порту к

СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 10:30
Denis
Эта тема теперь разъясняется в разделе Weintek F.A.Q.. По мере сил будем заносить туда самые популярные вопросы.