Связь Weintek с системой Болид по Modbus

Есть панель Weintek MT8150X, соединена по RS-485 2W COM1(Modbus) c преобразователем С2000ПП системы Болид.
Weintek- master. C2000ПП - slave, номер в сети 12.
В преобразователе заданы настройки для посылки в сеть, по протоколу Modbus, состояния четырех шлейфов пожарной сигнализации, и привязаны на адреса :40000,40001,40002, 40003 модбаса. через комп и простенькую прогу посылал запрос на эти адреса - выдают двухбайтовое 18 00 в hex(или 24 в dec), что означает по руководству "шлейф на охране" и соответствует действительности.
В EasyBuilder8000 панели выбирал тип плк: Modbus RTU(zero-based addressing),RS-485 2W, COM1(19200,8,N,2), №плк=12
В окне вставлял объект цифровой дисплей с разными параметрами чтения 3x0 3x1, 3х2, 3х3, 3х4
Панель пишет что нет связи с ПЛК и соответственно не выводит ни каких значений. В чем ошибка?
Weintek- master. C2000ПП - slave, номер в сети 12.
В преобразователе заданы настройки для посылки в сеть, по протоколу Modbus, состояния четырех шлейфов пожарной сигнализации, и привязаны на адреса :40000,40001,40002, 40003 модбаса. через комп и простенькую прогу посылал запрос на эти адреса - выдают двухбайтовое 18 00 в hex(или 24 в dec), что означает по руководству "шлейф на охране" и соответствует действительности.