Страница 1 из 2
Реанимация MT8070i

Добавлено:
12 ноя 2013, 12:04
vnloginov
Господа выручайте!
Дело такое. Панель находится далеко, подключена к интернету. VNC молчит, выгрузка загрузка молчит, EasyAccess молчит (панель оффлайн), единственное что можно сделать это перезагрузить ее в EasyBuilder, после перезагрузки панель появляется в EasyAcess на минуту (онлайн) и потом опять оффлайн.... Захожу в роутер, там все норм, все порты и настройки на месте, панель вижу, к сети она подключена.
Есть ли какой способ ребутнуть ее, т.е. вернуть допустим к заводским настройкам и потом заново загрузить проект.... или через терминал что то сделать....
Re: Реанимация MT8070i

Добавлено:
12 ноя 2013, 15:43
Denis
Если руками есть доступ к панели, нужно перевести SW1 на задней крышке в 1, выключить и включить панель, она перейдет в режим калибровки экрана, после калибровки она спросит "вернуться к заводским настройкам ?", жмете Yes и получаете чистую панель.
Но вот как это сделать удаленно... нужно подумать.
Re: Реанимация MT8070i

Добавлено:
12 ноя 2013, 16:12
vnloginov
Denis писал(а):Если руками есть доступ к панели, нужно перевести SW1 на задней крышке в 1, выключить и включить панель, она перейдет в режим калибровки экрана, после калибровки она спросит "вернуться к заводским настройкам ?", жмете Yes и получаете чистую панель.
Но вот как это сделать удаленно... нужно подумать.
в том то и дело... панель от меня за 4000км... нужно что то с ней сделать удаленно...
Re: Реанимация MT8070i

Добавлено:
13 ноя 2013, 07:08
LunoXod-3
Попробуйте прошить туда другой (чистый?) проект, или проект из примеров ИзиБилдера
Re: Реанимация MT8070i

Добавлено:
13 ноя 2013, 09:42
Denis
Убедитесь еще раз, что все порты проброшены правильно:
FTP 21
VNC 5900
EasyAccess 8000 и 21
Re: Реанимация MT8070i

Добавлено:
13 ноя 2013, 09:44
Denis
Если порты ОК, то можете прислать данные к доступу к панели в личку, попробуем что-нибудь сделать, парней из Тайваня из Weintek тоже подключим к этому делу.
Re: Реанимация MT8070i

Добавлено:
17 ноя 2013, 12:12
vnloginov
Да, порты все открыты. Все перепроверил, пинговал, все норм.
Мучал мучал панель.... и в итоге, не понятно как удалось подсоединится VNC. т.е. ни чего особенного не делал, просто включил VNC и подсоединился (до этого не пускал) ввел пароль и вижу зависшую панель, черный экран и надпись iSeries.... ну думаю дай ка я проект загружу! и вуаля! загрузился.... хотя опять же до этого не пускал.... Теперь все норм работает.
P.S. есть подозрение что установку обесточили и опять включили. и поэтому панель хоть чуток но ожила... хотя бы удалось к ней присоединится. В связи с этим есть рекомендация для разработчиков weintek. Сделать параметр принудительной перезагрузки раз в какое то время, или доп порт для перезагрузки.
Пока все =) сейчас все работает. Уф... а то я уже думал придется лететь....
Если что буду опять тут писать =)
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Re: Реанимация MT8070i

Добавлено:
17 ноя 2013, 12:14
vnloginov
а и в правду! есть какой то параметр который перезагружает панель????
Re: Реанимация MT8070i

Добавлено:
17 ноя 2013, 14:21
Denis
Рад, что у Вас все заработало. Я в Weintek уточнил, к сожалению, удаленно невозможно сделать возврат к заводским установкам. Только с помощью переключателей . Поэтому необходимо соблюдать осторожность при удаленной загрузке проектов, а то бывают такие проекты, что не работает ничего, даже загрузка другого проекта из EasyBuilder.
У нас один клиент, например, сделал проект, в котором поставил перезагрузку панели при выполнении некого условия, а это условие оказалось выполненным при старте панели. Таким образом, панель перезагружалась сразу при старте проекта. Вернуть панель к жизни помог только возврат к заводским установкам с помощью переключателя.
Re: Реанимация MT8070i

Добавлено:
18 ноя 2013, 09:53
den_po
vnloginov писал(а):а и в правду! есть какой то параметр который перезагружает панель????
перезагружает == перезапускает? LB-9047/9048/9049
непонятно, правда, как оно будет работать при проблемах, подобных описанной выше