Костерин » 29 мар 2012, 13:13
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Что есть.
1.Связь с самодельным устройством.
COM1 MODBUS RTU (zero-based addressing). Панель MT6070iH - Master.
2. Связь с компьютером (с АСУТП)
COM3 Modbus Server (COM/Ethernet). Компьютер - мастер, панель MT6070iH - Slave.
Обмен работает.
Что надо.
Меня интересует второй обмен (с АСУТП), так как он подвержен непредсказуемым обменом со стороны АСУТП.
С помощью обмена доступны все адресное пространство панели (в том числе и системные регистры).
Можно ли ограничить область опрашиваемых/записываемых регистров. Например: опрашиваемых LW10...LW200, а записываемых LW150..LW250, для каждого отдельного порта (COM1, COM2).