Connect EasyBuilderPro to PLC Wago via Modbus TCP\IP

СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 11:31
khadorik
Добрый день.
Есть такой вопрос.
Как правильно подключить панель к контроллеру Wago 750-871 через Modbus TCP\IP.
Панели сейчас нет, поэтому проверяем через Online Simulator.

Имеется Windows 7 в одной подсети c контроллером с IP адресом 192.168.13.220.
Создаем Local PLC. PLC Type : V1.90 MODBUS_TCPIP.e30. PLC I\F: Ethernet.
IP: 192.168.13.220, Port 502. Все остальное по умолчанию.

Создаю тэг в библиотеке Tag_MW0, Modbus TCP\IP, Word, 4x, 12288 (Начинается адресация MW в PLC).
Создаю Numeric Display в окне с Tag_MW0.
При запуске онлайн симулятора, ничего не отображается, даже сам Numeric Display.
Почему?

Попробовал создать устройство CoDeSys Automation Alliance через порт 2455. Все работает.
Но будет ли так работать на самой панели, когда только панель и PLC?

Re: Connect EasyBuilderPro to PLC Wago via Modbus TCP\IP

СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 12:36
khadorik
Все заработало. Если кому понадобится, нужно было использовать Modbus TCP/IP (zero-based adressing).