Страница 1 из 1

MODBUS server

СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 14:19
serg28
MT8100iE и EBproV50001_20141223
создаю MODBUS server (slave) в проекте "с нуля" ,
на 10-е окно ставлю
4 объекта "числа" (HEX), 4 повторителя "числа" (BIN) по LW0000 - LW0003 (16-ти разрядные)
записываю (команда 16) мастером (S7-1200, RS485, 115K2, 8E1) регистры 400001-400004 (попадают на LW0000 - LW0003 в панели) - после каждого запроса панель перестает отвечать секунды на 3
пробовал ради эксперимента период опроса увеличить до 200мс - не помогает
помогает если количество регистров сократить до 3-х в запросе

куда копать ?
или принципиально на скорости 115 более 3-х регистров не записать за один запрос ?

Re: MODBUS server

СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 16:52
den_po
Попробуйте скачать последнюю версию EBPro.

Re: MODBUS server

СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:56
serg28
den_po писал(а):Попробуйте скачать последнюю версию EBPro.

только скачал самую свежую и на ней создавал проект с нуля
EBproV50001_20141223
галку в чекбоксе на прошивку так же поставил

Re: MODBUS server

СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:50
VanMo
Попробуйте версию 5.00.02.